04.10.2011 в 13:29:00
Вроде не шевелятся они, по крайней мере, когда ходишь по стяжке. И что значит большие? Ширина у них минимальная - доли миллиметра, - а вот протяжённость большая, от 40 см до 3,20 м.
04.10.2011 в 13:56:09
про ширину. мелкие, "паутинка" обычно не страшные. широкие, при "раскрытии", такие могут быть подвижными (шевелятся), обычно болгаркой, пылесос и заполняют, если цементными рем массами, тогда желательно грунтовать.
05.11.2011 в 02:09:55
Хочу для полной уверенности вырезать образцы стяжки и испытать где-нить разрушающим методом. Подскажите лабораторию в Москве или области, где могут для частного лица "раздавить" три-четыре кубика.
05.11.2011 в 02:32:47
Raphy, вырезать не обязательно, приезжают и проверяют на месте прибором типа - ОНИКС-2.53 Судя по фото до М-150 не дотягивает. mid-max 12-14МПа
12.11.2011 в 21:28:22
К сожалению, тема продолжается. Добрались до прихожей. При пристальном изучении оказалось, что она вся покрыта трещинами. В этом месте, на участке примерно 1м50 х 2м50 толщина стяжки примерно 50-60 мм. По царап-тестам, как раз здесь стяжка самая слабая. Трещины тонкие, но что с ними будет, когда начнут присверливать фанеру под паркет? И много ли пройдёт времени прежде, чем стяжка под нагрузкой в этой проходной зоне совсем раскрошится и начнет гулять под паркетом и фанерой? Пояснения по планировке, по снимку 01: на дальнем плане низ входной двери, справа от неё вход в комнату. Все снимки примерно одинаково ориентированы, кроме 07 - он сделан стоя у входной двери, повернувшись вправо на 90 град, в направлении входа в комнату. Планирую не расшивать трещины, как сделал с показанными выше, большими, а заставить ремонтников сфрезеровать по всей этой площади 5-10 мм стяжки и налить самовыравнивающийся пол, чтобы он компенсировал слабость нижележащей стяжки. С благодарностью приму советы специалистов.
12.11.2011 в 21:30:41
Lex_Voodoo написал : Raphy, приезжают и проверяют на месте прибором типа - ОНИКС-2.53
Ну да... дозвонился до одной лаборатории - 2800 руб за точку, необходим контроль в трёх точках в каждом помещении...
12.11.2011 в 21:42:06
более прочный на менее прочный-оторвется.
12.11.2011 в 21:43:31
даже по цвету- у Вас странная смесь,не понятно что,но не нормальная полусухая стяжка.
12.11.2011 в 23:18:34
Эти деятели не делали затирку верхнего слоя полусухой стяжки на 2-3 день, от этого тоже много проблем... Я от них стал требовать сделать затирку по прошествии полутора месяцев, т. к. верхний слой 1-2 мм явно слабый и прикленная фанера может вмести с ним оторваться от основной стяжки. Они начали с металлической щётки, поэтому "пейзаж" сейчас такой неровный: где-то больше соскреблось, где-то меньше. И трещины обнажились...
12.11.2011 в 23:30:50
Raphy написал : 2800 руб за точку
Не нужные затраты, кому что доказывать уже "рано" вы ведь и сами всё видите, по виду написал выше, макс М-100
14.11.2011 в 11:59:51
Таки что делать-то?
Можно ли сфрезеровать 8-10 мм существующей стяжки, грунтовать Ветонит Дисперсия МД 16 и залить Ветонит 4000 или Ветонит 5000? У первого размер фракций меньше (0,3 мм против 1,2 мм у В5000), у второго усадка меньше (0,7 мм/м и 0,5 мм/м соответственно).
Ветонит 4000
14.11.2011 в 12:17:21
снять 8-10 мм, без врезера очень сложно. локально срубали перфоратором с лопаткой (муторно, шумно, пыльно).
грунтовка МД 16 отличная.
ветонит 5000 по консистенции как раствор, залить им не возможно, только ровнять правилом.
14.11.2011 в 12:39:15
Вроде есть аренда фрезерных машин...
14.11.2011 в 13:26:22
в свое время работал в компании, тоже была аренда, нормально все работает. проверяется, оформляется и работать. 800 р нормальные деньги. такой техникой (фрезером) должно получиться. дисковыми машинками, снять слой практически не возможно, только фрезер.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу