я свой вердикт давно уже написал.. точно такой же как и Юрий -Электр.. это уже так - сочинения на вольные темы пошли... ;)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.10.2011 в 07:30:33

4eh написал : я вам скажу - он выбывает при 160 амперах ..ну плюс/минус в зависимости от класса ..

Это для С16. И это верхняя граница для электромагнитного расцепителя. То есть величина после которой он обязан сработать за время менее 0,1с. А вообще он начинает срабатывать при токе от 80А, но за немного большее время. Для В16 нижняя граница будет 48А, верхняя 80А.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.10.2011 в 21:06:01

SVKan написал : И это верхняя граница для электромагнитного расцепителя.

и совсем не верхняя это граница.. я взял Коэфициент отсечки - 10.. а были советские автоматы и с коефициентом 12.. так что 192 а.. ;)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.10.2011 в 21:25:03

SoVA написал : и раздули слона, так что Сообщение от Юрий-Электр
Лучше 100%% поменять на новую, медную.

Ничего я не раздувал. А проводку надо менять, однако. Пока петух не клюнул в одно место......

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.10.2011 в 21:25:16

4eh написал : и совсем не верхняя это граница.. я взял Коэфициент отсечки - 10.. а были советские автоматы и с коефициентом 12.. так что 192 а.. ;)

Я говорю не про глубокую древность... Срабатывание быстрее 0,1с при 10 кратном токе для автомата с характеристикой С прописано в МЭК 60898. Наши ГОСТы последние -дцать лет с МЭКовскими стандартами вроде не расходятся...

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.10.2011 в 21:39:37

да все верно, только ж и 1/10 секунды - времени это не такой уж и короткий интервал.. Т.е. ток отсечки скажем 100 а должен продержаться в цепи в течении времени - минимум 0.1 секунды, чтобы автомат сработал.. Но что ему мешает прыгнуть до 300 а - на время 0.01 секунды ? автомат я для примеру привел просто, чтоб понятно было что по проводам проводки иногда проскакивают очень даже не номинальные токи, вызывая искрения в местах соединений.. особенно у аллюминия..

0
Аватар пользователя
Профан2

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

13.10.2011 в 21:55:25

4eh написал : по проводам проводки иногда проскакивают очень даже не номинальные токи, вызывая искрения в местах соединений.. особенно у аллюминия..

Вам только сказки писать :) Помню в молодости искал повреждение проводного вещания: берёшь проводок цепляешь на фазу(совместная подвеска повсеместно была) и голым концом касаешься провода ПВ...

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.10.2011 в 22:19:49

Профан2 написал : и голым концом касаешься провода ПВ...

хорошо что радио линии не вешали на столбы 10 кВ.. еще..

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

14.10.2011 в 16:30:16

Юрий-Электр написал : Ничего я не раздувал.

А я не говорил, что вы раздули, просто процитировал в смысле того, что это самое правильное решение.

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

25.10.2011 в 18:44:09

спасибо всем за советы. вот накидал примерную схемку. покритикуйте, поправьте пож-та.

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.10.2011 в 18:59:55

Можно бы поставить одно УЗО. Или же два. Можно поднять номинал автомата на линию электроплиты. У соседей какие автоматы в под`ездном щите, на сколько ампер?

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

25.10.2011 в 19:44:44

У всех стои 2 по 16 и 1 на 25 ампер