Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.10.2011 в 21:38:26

NazAnd написал : Прошу вас еще рассмотреть такой вариант http://www.nucon.ru/hardware/lovato-bfk.php

а что тут смотреть? верхние доп контакты походу включаются чуть раньше,подзаряжая кондер до полного его включения в сеть.

NazAnd написал : Три кондёра по 100 мкФ х 400 В вполне бюджетное решение.

а на сколько бюджетно. похожий паскатель дл КУ в чип и дип 2000 руб стоит

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.10.2011 в 21:46:40

У нас в городе не интересовался еще, а в той ссылке на московский "Электромонтаж" 100 мкФ х 450 В = 279 р. за штуку. Сколько тот пускатель стоит пока не понял...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 13:03:53

нервный написал : а где цена именно на те что указаны,скачал прайс а там кондеры до 250 вольт и емкость маленькая. согласно таблицы которую представляли выше нужны кондеры по 100 мкф

там справа от таблички есть

Товарные группы А85 Конденсаторы (Россия)

там цену и посмотрите. Ещё раз внимательно прочитайте, что написано по ссылке, которую я давал. Где там 250 В?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.10.2011 в 22:07:47

haramamburu написал : Гы - при пуске нет, если движок и кондеры включатся одновременно - будет обратный эффект

нет.. ставить кондеры возле самого двигателя - самое то, потому как пакет у девайса рассчитан именно на компенсацию оного, и не надо регулировать потом общий косинус, совершая лишние телодвижения при пуске того или иного ассинхронника, или ставить дорогие системы для регулировки косинуса..Просто такой вариант не применяют из-за дороговизны.. а одновременный пуск индуктивнусти и емкости не суммируют их токи в линии - токи пробегают из движка в стоящий тут же рядом кондер, не переходя в питающую линию...ведь вы же знаете, что индуктивность при возростании в ней напряжения от 0 до 220 -сопротивляется этому изменению - возникает ЭДС самоиндукции - которая и стечет в кондер.. при установке возле мотора кондеров можно использовать гораздо меньшие сечения кабелей не боясь падения напряжения.. если я правильно понимаю смысл теоретических основ электротехники...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.10.2011 в 22:25:57

нервный написал : кондёр

и не факт что кондер поможет

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 10:51:00

4eh написал : если я правильно понимаю смысл теоретических основ электротехники...

ага. Давненько я уже ТОЭ в универе не преподавал, но, вроде, с тех пор всё так и осталось...

0