  1. ВВГнг заменить на ВВГнг-LS
0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

14.10.2011 в 13:06:13

Левша-мастер написал : а вытяжку взять от одной из розеток на кухне

А есть ли нормативные документы по этому поводу(как для лоджий/балконов), и каким сечением подключать, как и в розетке?

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

14.10.2011 в 13:11:57

Для вытяжки делаете обычную розетку, только располагаете ее на верху, рядом с местом, где бутет установлена вытяжка. Для балконов/лоджий, если они не совмещенные с жилым помещением, руководствуйтесь, как для помещений с повышенной влажностью. Сечение кабеля - исходя из потребитей, но, думаю, что не ниже 16А. А больший ампераж Вам не понадобится.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

14.10.2011 в 13:24:48

Левша-мастер написал :

  1. "Группа 5. Санузел. Проводка ВВГ-нг 1,5мм2." - заменить кабель на 2,5 кв.мм.
  • Аргумент? По- моему лишняя трата денег.
0
dvo2001
dvo2001
Новичок

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

14.10.2011 в 13:25:02

Уважаемые гуру, учел практически все замечания! Прилагаю, что получилось. Может быть кому-то эта схема пригодится. Спасибо всем огромное:)

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

14.10.2011 в 13:30:47

Левша-мастер написал : Для вытяжки делаете обычную розетку, только располагаете ее на верху

А зачем колхоз городить, почему нельзя сразу провода от розетки завести в вытяжку?!

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.10.2011 в 13:35:54

ionchik написал : А зачем колхоз городить, почему нельзя сразу провода от розетки завести в вытяжку?!

Ну я бы не сказал, что это будет выглядеть меньшим колхозом. И закреплять в вытяжку ВВГ 3х1,5, а то и ВВГ 3х2,5 не очень удобно...

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

14.10.2011 в 14:00:30

iyri написал :

  • Аргумент? По- моему лишняя трата денег.

Во-первых, стоит автомат на 16А. Во-вторых, раз уж делать розетку, так делать на максимально допустимую мощность. Например, захочет завтра заказчит проточник подколючить, а мощи уже маловато (это так, к слову).

Провод на 2,5 не так уж и дороже 1,5 мм.кв.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

14.10.2011 в 14:03:40

dvo2001 написал : Уважаемые гуру, учел практически все замечания! Прилагаю, что получилось. Может быть кому-то эта схема пригодится. Спасибо всем огромное:)

Автомат "Свет/коридор/комната" поставть под УЗО рядом с автоматом "Свет с/у, кухня".

Можно не городить с шинами "N", а поставить автоматы Legrand серии DX 1Р+N, они размером с одноплюсный, вот ссылка, начиная с А2501 по А2507.

0
dvo2001
dvo2001
Новичок

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

14.10.2011 в 15:27:10

Левша-мастер написал : автомат "Свет/коридор/комната" поставть под УЗО рядом с автоматом "Свет с/у, кухня"

Можно не городить с шинами "N", а поставить автоматы Legrand серии DX 1Р+N, они размером с одноплюсный, вот ссылка, начиная с А2501 по А2507.

Вас понял, большое спасибо. Думал о них, скорее всего их и куплю.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

14.10.2011 в 15:33:17

Удачи!