12.11.2011 в 12:06:46

И вновь я к вам, увы ( Котел "стоит", в режиме "Отопление" горят все индикаторы уже при запуске котла (как в ситуация, когда температура воды максимальная), работает насос и ничего не меняется. Когда ключается ГВС, светится ошибка "Недостаточная циркуляция воды, разница температур на взоде и выходе > ΔT > 40 °C". Заметил еще один маленький нюанс - в инструкции к котлу, которая была в комлекте, соответсвенная комбинация индикаторов обозначает, как я указал выше, "Недостаточная циркуляция воды", хотя в мануале для сервиса, найденном в сети эта комбинация обозначает "Нет циркуляции - ΔT > 40 °C".
Наверное, проблема в насосе?

0
Аватар пользователя
nosmoking

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Хмельницкий

Сообщений: 12

12.11.2011 в 16:00:21

И еще обнаружил: при подключении котла к сети сопротивление на обоих датчиках температуры набирает минусовых значений (-6 кОм) вместо 3 кОм без сети.
Это о чем-то говорит?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.11.2011 в 16:53:49

Поменять бы их надо.Эти датчики.

0
Аватар пользователя
nosmoking

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Хмельницкий

Сообщений: 12

12.11.2011 в 21:34:28

Вы правы - один из них точно не рабочий.

0
Аватар пользователя
vamh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

24.03.2012 в 13:26:32

nosmoking подведите, пожалуйста для будущих поколений итог.

0
Аватар пользователя
avs

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Краснодар

Сообщений: 98

24.03.2012 в 22:52:26

я бы еще замерил напряжениен между 0 и корпусом котла

0
Аватар пользователя
Юрьевич

Местный

Регистрация: 15.04.2009

Москва

Сообщений: 107

29.03.2012 в 17:05:54

nosmoking написал : Здраствуйте.

Есть котел газовый Chaffoteaux & Maury (Мира 22 ОК), в эксплуатации 4 года (гарантия закончилась). Несколько месяцев назад котел впервые "намертво" погас. На плате управления сгорел 1 (из 3-х) предохранитель. Заменил. Эти несколько месяцев котел работал только на горячее водоснабжение. Неделю назад ситуация повторилась - с новым предохранителем проработал в режиме обогрева несколько часов. Поменял предохранитель - несколько секунд. Вытянул все предохранители, поставил назад (те же самые) - котел проработал на отопление несколько дней.

Сервис всегда рад помочь верным способом - меняем плату. Хочу попробовать найти причину, но где начинать искать? Может быть есть какие-нибуть шаблонные алгоритмы (типа проверить то, посмотреть там)?

Спасибо.

Первым делом необходимо проверить входное напряжение, есть ли у вас стабилизатор, если нет, поставьте.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2013 в 00:49:13

vamh написал : nosmoking подведите, пожалуйста для будущих поколений итог.

Подтверждаю - проблема была в нестабильной роботе датчика и решена его заменой. Спасибо всем участникам обсуждения

Извиняюсь, что под другим логином.