Есть котел газовый Chaffoteaux & Maury (Мира 22 ОК), в эксплуатации 4 года (гарантия закончилась). Несколько месяцев назад котел впервые "намертво" погас. На плате управления сгорел 1 (из 3-х) предохранитель. Заменил. Эти несколько месяцев котел работал только на горячее водоснабжение. Неделю назад ситуация повторилась - с новым предохранителем проработал в режиме обогрева несколько часов. Поменял предохранитель - несколько секунд. Вытянул все предохранители, поставил назад (те же самые) - котел проработал на отопление несколько дней.
Сервис всегда рад помочь верным способом - меняем плату.
Хочу попробовать найти причину, но где начинать искать? Может быть есть какие-нибуть шаблонные алгоритмы (типа проверить то, посмотреть там)?
Спасибо.
15.10.2011 в 00:21:32
#2660101
Проверить-оключать попеременно.Насос.Вентилятор.Трехходовой.Газовый клапан. Проверить проводку на предмет замыкания.В общем все что работает на 220В.
15.10.2011 в 00:55:38
#2660128
мвс Спасибо, буду пробовать
15.10.2011 в 23:52:53
#2661495
Задача усложнилась - включил котел, питание на котле уже есть. Теперь и тестить то нечего. При этом явные неполадки с отображением температуры - при включении котла на обогрев (термостатом) индикатор выдает 60-70 С еще до розжига и, соответственно, розжиг не происходи, а работает только насос. Через некоторое время температура опускается и происходит розжиг, после чего котел остановился с ошибкой "Вода не циркулирует"
15.10.2011 в 23:58:37
#2661506
и вот он первый луч надежды - провод от датчик температуры на выходе из первичного теплообменника сильно обгорел. Защитный кожух (кусок изоляции длиной менее 10 см) "сьехал", а провод лежал на стенке теплообменника. Завтра продолжим.
16.10.2011 в 19:45:28
#2662512
За одно проверьте сопротивление датчика-примерно 10кОМ. при температуре 25град.точнее сказать не могу.на этот котел у меня нет данных.
16.10.2011 в 21:10:47
#2662749
Спасибо, МВС.
Снял шлейф с платы (на который идут в т.ч. провода с датчиков температуры) и проверил сопротивление. На одном датчике 12.78 кОм (на входе в теплообменник), на другом 13.4 кОм (выход с теплообменника). Вставил шлейф в гнездо - НА ДВУХ ДАТЧИКАХ ПОКАЗАТЕЛЬ СТАЛ ОКОЛО 3 кОМ !!!
Котел не подключен к сети, теплообменник холодный.
При этом норма составляет (согласно мануалу к котлу): 25 °C = 10 кΩ 40 °C = 5,8 кΩ 80 °C = 0,9 кΩ 105 °C +/- 4 °C
Что бы все это значило?
16.10.2011 в 21:28:25
#2662796
Если бы знать температуру датчиков и сравнить с таблицей сопротивлений. Можно сделать вывод о пригодности датчиков(или непригодности.-менять.)
16.10.2011 в 22:33:33
#2662962
По всей видимости с датчиками все в порядке - пока они не подключены основной плате сопротивление соответствует норме согласно инструкции. Как только происходит подключение к плате, сопротивление падает более чем в 3 раза. Вопрос "почему?", чем обусловлено падение сопротивления? Температура датчиков ведь не меняется.
16.10.2011 в 22:55:09
#2663030
В полне возможно что плата.Ищите сервис.
16.10.2011 в 23:21:54
#2663100
Возможно, но хочеться верить, что проблема в чем-то другом - при снятии показателей питание на котле было отключено. Может будут еще какие-нибудь соображения?
16.10.2011 в 23:59:14
#2663184
nosmoking написал : Как только происходит подключение к плате, сопротивление падает более чем в 3 раза.
Осмелюсь предположить, что так Вы меряете наименьшее сопротивление на плате
Viva la KUBAN!!!!!
17.10.2011 в 00:46:44
#2663261
пардус Если честно, не понял. В вашем посте "так" означает "некоректно" или "таким образом"? Если "таким образом", то в обоих случаях я мерял сопротивление не на плате, а на датчике, в первом случае провода от датчика не были подключены к плате, во втором - подключены. Или я Вас не понял?
Запустил котел, работает. Когда включил сеть, индикатор температуры показал 30 градусов, хотя их там быть не могло. Дальше все нормально - работает, нагревается до заданой температуры, гаснет, вода циркулирует, охлаждается, загорается и т.д. В процесе работы котла индикатор работает коректно. Будем наблюдать. Всем спасибо за советы.
17.10.2011 в 11:21:50
#2663628
nosmoking написал : таким образом
будет правильнее, если Вы датчик подключаете к плате, то будет измеряться сопротивление на плате
Viva la KUBAN!!!!!
22.10.2011 в 11:34:28
#2673537
Спасибо, пардус
Все-таки, проблема не решена 100 %. Неделю котел проработал нормально, во время режима "Отопление" индикатор правильно отображает температуру, но в режиме ожидания она скачет от ниже 30 С (индикатор не горит, и это правильно) до 40 С. В принципе, оно могло бы и дальше так быть, но если имеются идеи, буду весьма признателен.
12.11.2011 в 12:06:46
#2712611
И вновь я к вам, увы (
Котел "стоит", в режиме "Отопление" горят все индикаторы уже при запуске котла (как в ситуация, когда температура воды максимальная), работает насос и ничего не меняется.
Когда ключается ГВС, светится ошибка "Недостаточная циркуляция воды, разница температур на взоде и выходе > ΔT > 40 °C".
Заметил еще один маленький нюанс - в инструкции к котлу, которая была в комлекте, соответсвенная комбинация индикаторов обозначает, как я указал выше, "Недостаточная циркуляция воды", хотя в мануале для сервиса, найденном в сети эта комбинация обозначает "Нет циркуляции - ΔT > 40 °C".
Наверное, проблема в насосе?
12.11.2011 в 16:00:21
#2712975
И еще обнаружил: при подключении котла к сети сопротивление на обоих датчиках температуры набирает минусовых значений (-6 кОм) вместо 3 кОм без сети.
Это о чем-то говорит?
12.11.2011 в 16:53:49
#2713073
Поменять бы их надо.Эти датчики.
12.11.2011 в 21:34:28
#2713644
Вы правы - один из них точно не рабочий.
24.03.2012 в 13:26:32
#2988721
nosmoking подведите, пожалуйста для будущих поколений итог.
24.03.2012 в 22:52:26
#2989592
я бы еще замерил напряжениен между 0 и корпусом котла
29.03.2012 в 17:05:54
#3001045
nosmoking написал : Здраствуйте.
Есть котел газовый Chaffoteaux & Maury (Мира 22 ОК), в эксплуатации 4 года (гарантия закончилась). Несколько месяцев назад котел впервые "намертво" погас. На плате управления сгорел 1 (из 3-х) предохранитель. Заменил. Эти несколько месяцев котел работал только на горячее водоснабжение. Неделю назад ситуация повторилась - с новым предохранителем проработал в режиме обогрева несколько часов. Поменял предохранитель - несколько секунд. Вытянул все предохранители, поставил назад (те же самые) - котел проработал на отопление несколько дней.
Сервис всегда рад помочь верным способом - меняем плату. Хочу попробовать найти причину, но где начинать искать? Может быть есть какие-нибуть шаблонные алгоритмы (типа проверить то, посмотреть там)?
Спасибо.
Первым делом необходимо проверить входное напряжение, есть ли у вас стабилизатор, если нет, поставьте.
16.01.2013 в 00:49:13
#3565025
vamh написал : nosmoking подведите, пожалуйста для будущих поколений итог.
Подтверждаю - проблема была в нестабильной роботе датчика и решена его заменой. Спасибо всем участникам обсуждения
Извиняюсь, что под другим логином.