16.10.2011 в 08:19:42
SonDer написал : Мой вопрос в кaком мeстe по Вaшeму мнeнию нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?
Очевидно,непосредственно на розетках.
16.10.2011 в 08:47:37
SonDer написал : гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.
Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.
SonDer написал : Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх.
В очень и очень редких случаях, когда речь идёт об экономии кабеля при строительстве. Ещё реже из соображений мнимого повышения надёжности.
16.10.2011 в 09:30:42
Suchkoff написал : Выношу на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв. Конструктивная критика приветствуется.
юра Т написал : третье УЗО купили уже?
О группировке потребителей и количестве УЗО пока умолчим.
17.10.2011 в 12:51:54
**
дружба написал : 1.На духовку отдельна линия..
1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем! ***
дружба написал : .3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..
Максимум 4кВт, наверное можно и соединить ***
дружба написал : 2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..
** т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
17.10.2011 в 12:57:49
SonDer написал : Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.в кaком мeстe нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?
*** У меня было два варианта прокладки проводов в стенках (не несущих), фото тут:
*** выбрал вариант 2, т.к. в первом случае ВЕСЬ ток от всех потребителей будет идти через ОДИН! винтовой зажим в четвертой группе
17.10.2011 в 13:15:42
avmal написал : Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.
Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
17.10.2011 в 13:26:58
SonDer написал : неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника
Непростой вопрос. Распаечная коробка подразумевает дополнительные соединения, а если розетки из стены не выкорчёвывать, то особых преимуществ установка отдельных распаечных коробок и не имеет.
Другой вопрос - розетка всё-таки довольно уязвимое место - то перегреется из-за плохого контакта (в клемме розетки, или розетка-вилка, или внутри вилки), а ещё то водичкой на неё плеснут, то выдернуть норовят... и всё это не повышает надёжности соединений непосредственно в розеточных клеммах.
Тут следует выяснить - что лучше - обезопасить соединения на транзитной линии, или сократить их число?
17.10.2011 в 14:02:43
SonDer написал : Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем *** при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
Я так себе и сделал, за исключением того, что при необходимости доступа в некоторые РК прийдется обои надрезать (надеюсь до этого не дойдет :)
17.10.2011 в 14:06:49
Suchkoff написал : надеюсь до этого не дойдет
если дойдёт, то целостность обоев будет вас волновать далеко не в первую очередь. :)
17.10.2011 в 20:26:54
На мой дилетантский взгляд идеальный вариант (лучший из возможных) распайка проводов в углубленных подрозетниках. Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул. Распаечные коробки как ни маскируй заметны, что неприемлимо в современных интерьерах
18.10.2011 в 10:44:02
ребята, меня вот это интересует, повторюсь:
*****************************************
Сообщение от дружба
1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем! ***
Сообщение от дружба
Максимум 4кВт, наверное можно и соединить ***
Сообщение от дружба
т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
18.10.2011 в 14:57:00
2 Sonder *** кабель к розеткам я прокладывал так:
*** схематическая разодка по двум комнатам. Кабель идет по потолку. Опускается вниз к розеткам или РК. Где можно было, соединения делал в дополнительных подрозетниках.
18.10.2011 в 15:03:21
Suchkoff написал : 1.На духовку отдельна линия..
1.5-2 кВт, зачем отдельная линия?
а с чем ещё хотите объединить?
Suchkoff написал : Максимум 4кВт, наверное можно и соединить
Напоминаю, что розетки - на 16 А рассчитаны и по уму следует защищать в том числе и розетки, значит автомат - на 16 А максимум, а 4 кВт - это уже 18 А. Если такой ток будет в продолжительном режиме (более 10 минут), то автомат на 16 А сработает.
Suchkoff написал : Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
может быть. Я считаю, что это не будет лишним.
18.10.2011 в 16:55:18
Alexiy написал : тоже зависит от качества соединений... .
я так понимаю от качества винтовых соединений в фурнитуре... Но через дохлую прижимную пластинку и хлипкий винтик шлейфовать 5-6 розеток, через которые утюги и чайники запитываться будут... Бедный винтик!