Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.07.2022 в 21:08:27

erop, Самый дешевый кондер,который просто неправильно поставлен.Во первых,на 20см ниже нужно его ставить,чтобы гул не передавался на окна,которые его усиливают,гудит компрессор,который скрыт за надписью CENTEK поэтому еще лучше сдвинуть НБ на 80см-1метр влево.Ну и спец резинки, (полиуретан),нужно ставить в 8 местах,как на моем фото и будет тишина.

На фото сарт-стоп бу мощностью около 6квт,весом около 80кг поставлен на обрешетку для сайдинга из бруска 40 на 40мм,все мощно,но тихо работает.

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

25.07.2022 в 23:44:02

КАТРАН, 20 см ниже потому что окна понял, а 80см - 1 метр влево что изменит? чтобы компрессор был подальше от окна? Это место установки входит в такое понятие как "стандартный монтаж"? Оплачивал я именно его. И еще подскажите пож блок будет в доступности для обслуживания и т.д. после такого переноса? ps сплит стоил 26 тысяч, не сказал бы что это самый дешевый кондер, есть и похуже.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

26.07.2022 в 00:19:34

erop, Стандартный монтаж,это,то что у Вас,только на 20см ниже должно быть.Виброопоры-это допы.У нас тут такие продаются в ашанах за 22 тыс руб,а на базах по 18.

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

26.07.2022 в 00:33:06

КАТРАН,

erop написал: а 80см - 1 метр влево что изменит? чтобы компрессор был подальше от окна? Это место установки входит в такое понятие как "стандартный монтаж"?

erop написал: И еще подскажите пож блок будет в доступности для обслуживания и т.д. после такого переноса?

я просто покупал где то в мае, сейчас уже по +-20 цена, ранее эти сентеки стоили по 13-15, я в курсе цен

я к тому, что самый дешевый сплит стоит сейчас около 13 у нас, у вас наверное еще дешевле

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

28.07.2022 в 14:57:21

erop написал: 20 см ниже потому что окна понял, а 80см - 1 метр влево что изменит? чтобы компрессор был подальше от окна? Это место установки входит в такое понятие как "стандартный монтаж"? Оплачивал я именно его. И еще подскажите пож блок будет в доступности для обслуживания и т.д. после такого переноса?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

28.07.2022 в 17:23:48

erop, будет в доступности

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

26.08.2022 в 22:23:03

https://rexfaber.ru/product/item/rmm-40?ysclid=l7aui4g6eu267033421

вот эти опоры помогли от гула процентов на 70 примерно, поставил знакомый, стало еле слышно если прислушаться, опоры оверпрайс правда как по мне, но помогли очень сильно, хотя монтажник и другие сотрудники организации кто ставил кондиционер в голос заявляли, что не помогут никакие опоры и предлагали приобрести МЭ\дайкин\тошиба и что там еще есть из дорогих брэндов... про перенос куда-либо блока так же заявляли что не поможет, проверять я это пожалуй не буду, и так все стало приемлемо, отвратительно работают монтажники, ну хоть переделали косяки, и на том спасибо...

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

26.08.2022 в 23:15:40

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=57f96e9c35429e628660727d76f6fbaa

не смог вставить сюда фото, вообще никак не получилось...

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

27.08.2022 в 02:36:37

нет, наверное процентов на +-80 опоры помогли, это холодильник было слышно...

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.08.2022 в 03:28:43

erop, Спасибо за ссылку,интересные опоры,сразу рассчитанные на разный вес,(давление), левых и правых лап кондера.

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

27.08.2022 в 04:16:29

на +-70-80 % помогло примерно я думаю...

КАТРАН, как думаете по надежности конструкции можно не париться? и в частности на долгую перспективу если...

я спецом ждал пока появяться в продаже, предыдущий вариант опор (зеленые не на пружинах) от них же не стал брать, отзывы почитал, многие писали что не помогли...

0
Аватар пользователя
_erop_

Местный

Регистрация: 24.07.2022

Липецк

Сообщений: 14

27.08.2022 в 04:19:36

КАТРАН, как думаете по надежности конструкции можно не париться? и в частности на долгую перспективу если... надо будет производителя спросить по этому поводу...

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.08.2022 в 12:29:59

erop, Теоретически это самые надёжные опоры, потому что кругом один металл, ломаться вообще нечему, однако рукожопы могут сломать все. Если болт сделан из не качественной стали, обычной, а те, кто ставил перестарались с усилием затяжки-вдруг может оторваться голова болта, поэтому расслабляться не надо, раз в год осмотр и подтяжка крепежа от руки, а не в коем случае не ударным гайковертом. Если под блоком дорогие машины, мамы с колясками, лучше заменить болты на такие же, но высокопрочные, прочность пишут на голове болта. (если ничего не написано - это самые слабые).

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

04.11.2022 в 16:36:16

На фото ниже будет образцово-показательный вариант устранения гула от стены.Человек тоже намучался ругаться с монтажниками,нашел эту тему,меня,долго ждал,дождался и я за полчаса все исправил. Было-монтаж недорого кондера,которые очень часто гудят,силами неопытной бригады,которая тоже гудит,но не по делу.При включении компрессора кондера был громкий гул от стены,рукой эта вибрация тожен чувствовалась.После долгой ругани с монтажниками те поставили виброопоры под лапы кондера,гул уменьшился,но не пропал,ночью по прежнему напрягал,а это спальня.Я добавил к тем китайским опорам еще наши,детали подвески от Ваз-01,но не самые дешевые,резиновые,а полиуретановые,они дольше служат.Разумеется крепежные болты заменил на такие же,но длиннее на 30 мм и гул от стены прошел.Теперь нужно очень сильно прислушиваться,чтобы что то услышать,хотя наружный блок вибрирует очень сильно.Салатовые виброопоры оставлены на потом,когда умрут китайские виброопоры из черной резины,они недорогие,недолговечные но мягкие.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.11.2022 в 10:37:28

Еще один вылеченный от гула кондиционер. Ремонтники название самсунг читают наоборот и получают его реальное название-гнусмас,потому-что очень много в нем,что раньше,что сейчас сделано через заднее место.Этот самсунг люди не за дешево,сами купили,меня попросили установить,стандартный монтаж,поставил,все работает,но гудит,резинки,которые идус с ним в комплекте поставил-не помогают.Лоджия была не остеклена,накопили денег остеклили,думали гул пройдет,нет-он усилился,теперь и рамы гудят.Позвонили мне,купил опять 2 комплекта опор,несколько крепежных болтов увеличенной длины,ночью,после работы поменял-гул резко ослаб,появился какой-то неприятный дребезг,начал щупать рукой,нашел,дребезжит наружная решетка вентилятора.Снял ее из камеры велосипеда вырезал маленькие резинки и обратно через них привернул решетку 4 шурупами на место-все тихо,нет ни гула ни дребезга.Вот такой он,новый самсунг.