Помогите в настройке.В терморегуляторе сбита заводская настройка.Батарея не прогревается.Нижняя труба холодная.Как настроить?Или может в другом причина?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sil26 написал :
Помогите в настройке.В терморегуляторе сбита заводская настройка.Батарея не прогревается.Нижняя труба холодная.Как настроить?Или может в другом причина?

Настройка согласно инструкции:

И самое главное после настройки не забыть прицепить термоголовку на место. Она у вас вообще стоит? Без нее будет работать только в положении N. Но для такого использования проще кусок трубы поставить - пользы больше будет.

Скачайте:

Может понятнее станет

Данную инструкцию читал.Проблема в том, что кольцо в положении "N" сбито, т.е. вероятно скручено.Как установить это положение?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sil26 написал :
Данную инструкцию читал.Проблема в том, что кольцо в положении "N" сбито, т.е. вероятно скручено.Как установить это положение?

Так термоголовка то есть? Или только регулятор без головы?
Положение N это для промывки, а не для регулирования.
Если вам не нужен именно терморегулятор, то проще поставить ручной а то и просто кусок трубы. Работать будет лучше.
А так, ну там же вроде чем больше цифра, тем сильнее открыто. Покрутите на маскимум в сторону открывания.

Добрый день. Нужна консультация/помощь. Я не знаю какой модели мой терморегулятор на радиаторе отопления. Но проблема в том , что нажимной штифт в сальнике перестал двигаться и отопление не перекрывается. Управляющая компания открестилась, сказав, что у них деталей нет и что я испортил клапан краской - это не гарантия. Как и что я могу приобрести для ремонта этого клапана? Прилагаю фото.

Заранее спасибо.

PaulIV, УК лжёт, краска тут ничем не виновата.
Конвектор кранами отключается?

Mazayac,
Увы, но весь радиатор подключен к стояку - полностью сварная конструкция.
Кранов, чтобы отключить радиатор от стояка, в квартире нет.
Нужно сливать воду из стояка, тогда можно возиться с терморегулятором...
Да и на самом терморегуляторе гаек нет. Вот только то, что на фото видно - латунь. Её, вероятно, можно отвернуть...
У меня уже появилась мысль - демонтировать полностью этот радиатор, поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории.
Однако, это явно дороже, чем заменить латунные детали. А продаются ли они и как правильно выбрать?

PaulIV, камень могло притащить после небрежно выполненных работ, больше там нечему ломаться.

Mazayac,
Так я это понимаю. Пришли двое в начале лета из УК, сделали фото и исчезли.
Начался отопительный сезон, а ответа нет. Прихожу, спрашиваю - как мои дела?
Ответ - это не гарантия.
Хрен с Вами.
Ремонт когда?
Пишите заявление.
Я с этого начал...
Но Вам надо купить детали, а то у нас нет...
Бред какой-то. Я куплю, но какие?
Мы не знаем.
Как Вам нравиться? Как будто во времени переместился в СССР (хотя, у меня таких историй не было в СССР)
Я уже думал вот такой купить (внешне похож) [ссылка] выкрутить из него () , но подойдет ли?

Получил ответ с фирмы Danfoss.
У Вас клапан является составной частью отопительного прибора (так называемый ОЕМ).
Как правило, в случае замены, необходимо заменять отопительный прибор целиком.
Клапан, который там установлен не продается и заменить его не получиться.

Собственно, как я и думал - демонтировать полностью этот радиатор, поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории.
Всем здоровья и удачи.

PaulIV написал:
поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории.

Ага-ага, а потом продавать квартиру летом тайком, если СО двухтрубная.

PaulIV, не связывайтесь Вы с этим Данфоссом, конструкция дурацкая, запчастей Данфосс не найти, даже с подбором термоголовок Данфосс повсеместно возникают проблемы на ровном месте. Часто меняют модели и конструкцию термоклапанов Данфосс. Не берите их, намучаетесь.

Mazayac написал:

PaulIV написал:
поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории.

Ага-ага, а потом продавать квартиру летом тайком, если СО двухтрубная.

Mazayac,
Если честно, то не понял, что такое СО двухтрубная... Зачем продавать? Да еще и тайком.
Во всем доме люди так делают, я не сделал, когда въезжал.
С потолка одна труба до пола и она же проходит через радиатор с терморегулятором.
Есть вертикальная перемычка 1/2 дюйма перед радиатором.
Вот так будет выглядеть

PaulIV, хорошо, значит это не Ваш случай (если просто любопытно - гуглить "убитая двухтрубка").

Биметалл при нижней подаче в стояке и подключённый сбоку, как на фото, работать не будет, так что тоже не проколитесь при замене. Тема "Как правильно подключить биметаллический радиатор" Вам в помощь. От термоклапана не отказывайтесь - если перед ним поставить шаровой кран, то и камень не станет помехой (снять и вытряхнуть без слива стояка).

Mazayac,
Да, согласен. Когда стояк можно самому отключить - гораздо легче...

У меня вопрос. По аналогии со случаем, когда в бытовом приборе на электронике находят пригоревших тараканов
или мышиное гнездо и погрызанными проводами - гарантийного ремонта не будет.
Если в клапане обнаружится камушек/мусор, который мешает работе клапана (на него гарантия 2 года)

  • застройщик и УК утверждают, что это тоже не гарантийный случай.
    Кто знает этот момент? Не застройщик же впихнул туда...

PaulIV, упыри, чего тут обсуждать. При чём тут "гарантия", они что, гарантийное обслуживание осуществляют? Нет, Вы им платите за содержание и ремонт каждый месяц.

Mazayac,
Да дело в том, что я только вторую зиму буду жить в новом доме.
У самого дома это 3-я по счету зима. Поэтому УК и застройщик отслеживают гарантийные случаи...

PaulIV написал:
Поэтому УК и застройщик отслеживают гарантийные случаи.

Вам наплевать, что у них там гарантийное, а что нет. Это не Ваша забота.
Пишите в УК письменную претензию с требованием устранить проблему, с уведомлением о вручении. Не реагируют в течение двух недель - копии в Жилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Всем привет.
В общем, сподобился... Слили воду из стояка, отвернули клапан, вытряхнули мусор (2 мелких камушка), протерли и собрали обратно.
Подали воду... Всё. Счастье! Можно регулировать температуру.
Заплатил Упырь-Компании 1500 р. за слив воды из стояка.
Обратился в ЖилИнспекцию - как мертвому припарки.