24.10.2011 в 14:08:49
Bladiclab написал : Между АВ и счетчиками смонтирован пакетник
Скорее, между стояком и счетчиками
24.10.2011 в 14:13:42
Impuls Имел ввиду не электрическую схему, а расположение (электрооборудования в эт. щите).
24.10.2011 в 21:54:43
Theory написал : фото этажного щита
на фото есть розетка и встечаю их уже не первый раз, зачем она нужна, на 220 или 380, и кто ее оплачивается, если пользоваться?
25.10.2011 в 21:22:18
Theory написал : А как же так - нет вводного автомата? Это нормально? И как тогда узнать, какая мощность на квартиру выделяется?
а можно фото чуть-чуть пониже автоматов сделать,то что на сейчас в самом низу фото похоже и есть "вводной автомат",один,на все четыре квартиры
26.10.2011 в 22:43:43
Theory написал : :) Конечно, Вы правы. Но мы же учли это коэффициентом одновременности. Возьмем лето, отключена горячая вода. Работает варочная поверхность 7,4 кВт (все конфорки), стиралка 1,35 кВт, посудомойка 2,5 кВт, холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, мультисплит 2 кВт и свет еще. Уже 17,5 кВт.
Судя по картинке, у вас провод на 4-6 квадратов (больше на 4похож) к автоматам идёт, а вы на него нагрузку в 80А хотите подать, отгорит к чёртовой матери. Не забываем, что стиралка, и посудомоёчная тянут указанные вами нагрузки только во время нагрева воды, а в остальное время будет макс по 0.5кВт. Если музыкальная апаратура потянет 600Вт из сети, вы или оглохнете, или стены рухнут - тут без вариантов. Так-что из ваших 17.5, реально в действительности будет 10-11кВт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу