24.10.2011 в 01:21:11
Theory написал : Работает варочная поверхность 7,4 кВт (все конфорки), стиралка 1,35 кВт, посудомойка 2,5 кВт, холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, мультисплит 2 кВт и свет еще. Уже 17,5 кВт.
сразу отбросьте чайник он всего 3-4 мин работает посудомойка и стиралка тоже воду не постоянно греют кондиционер тоже не постоянно потребляет конфорки тоже скорее всего не на полную мощность так что 17,5 это пиковая а реальная мощность ниже
24.10.2011 в 01:31:19
прочитайте но сначала проверьте на изменения СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
24.10.2011 в 01:35:48
Theory написал : Почему не место? 16А тогда сколько нужно? На плиту все равно ведь 16А не поставишь?
а на плиту Вы тоже обычную 16А розетку ставите? (тогда и автомат на неё 16 Ампер)
24.10.2011 в 07:30:45
Theory написал : А где тогда должен находиться вводной автомат?
Между АВ и счетчиками смонтирован пакетник (если не ошибаюсь 100А) он рвет фазу (фазы, по фото не видно) и нули на квартиры. Служит, для того чтобы при ремонте и замене оборудования эт. щита после него им отключить конкретный эт. щит, а не весь стояк.
Что касается монтажа вводного АВ. если щит будет в квартире. У Вас разводка в эт. щите алюминием 6 мм. кв. – 32А. Если поменять на медь 6 мм.кв. – 40 А. Нужно уточнить что за счетчик и его мощность. И обратится в ЖЭК. К стати справа идет стояк его бы увидеть (сечение и сколько фаз в работе).
24.10.2011 в 09:22:58
Theory написал : Возьмем лето, отключена горячая вода. Работает варочная поверхность 7,4 кВт (все конфорки), стиралка 1,35 кВт, посудомойка 2,5 кВт, холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, мультисплит 2 кВт и свет еще. Уже 17,5 кВт.
Разбиваем миф по частям
Theory написал : Работает варочная поверхность 7,4 кВт (все конфорки)
На одной борщ (а на полной мощности комфорка? скорее на частичной), на одной поджарка к борщу. Времени на занятие остальных конфорок может и не хватить. Опять же они если и будут работать, то на частичной мощности. Итого максимум летом на плите - 5 кВт.
Theory написал : стиралка 1,35 кВт
Стиралка потребляет много электроэнергии в начале стирки (на разогрев воды) и в конце (уже меньше) - на отжим. А среднее за цикл стирки потребление невысокое.
Theory написал : посудомойка 2,5 кВт
Вы ещё не испачкали посуду, только вот сейчас готовите, нету ничего в посудомойке - она ночью отработала и всё помыла.
Theory написал : электрочайник 2 кВт
Ага, не поемши борща и второго пить чай? В летнюю жару? Если и включите, то вскипятите литр воды за 2 минуты.
Theory написал : телевизор+компьютер 0,8 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт
Вот эта вся орава одновременно? Вы правым ухом телевизор слушаете, а центр левым? Комп перешёл в спящий режим - Вы же на кухне и долго к нему не подходили.
Theory написал : мультисплит 2 кВт и свет еще
Если днём - сплит есть, а света нету. Если вечер - нормальные дни люди окошки открывают (уже не жара) и мух и комаров приглашают в дом, сплит отключен, а свет включен.
24.10.2011 в 11:23:45
web-rr написал : Разбиваем миф по частям
Судя по всему мы не нормальные люди)) У меня редко, но бывает, что все конфорки работают. Про посудомойку, стиралку, чайник - не принимается. Вполне вероятно, что все работает одновременно, пусть это не постоянная нагрузка, но пиковая вполне может быть. Телевизор, компьютер, музыка - вполне возможно одновременно: муж слушает музыку (а это усилитель+проигрыватель), при этом работает на компьютере; бабушка смотрит телевизор. Еще ребенка забыли, он на другом компьютере или телевизоре смотрит мультик. Про сплит ничего сказать не могу, не пользовались никогда таким агрегатом))
юра Т написал : а на плиту Вы тоже обычную 16А розетку ставите? (тогда и автомат на неё 16 Ампер)
Я могу ошибаться, но по-моему она вообще без розетки подключается.
Bladiclab написал : Между АВ и счетчиками смонтирован пакетник (если не ошибаюсь 100А) он рвет фазу (фазы, по фото не видно) и нули на квартиры. Служит, для того чтобы при ремонте и замене оборудования эт. щита после него им отключить конкретный эт. щит, а не весь стояк.
Что касается монтажа вводного АВ. если щит будет в квартире. У Вас разводка в эт. щите алюминием 6 мм. кв. – 32А. Если поменять на медь 6 мм.кв. – 40 А. Нужно уточнить что за счетчик и его мощность. И обратится в ЖЭК. К стати справа идет стояк его бы увидеть (сечение и сколько фаз в работе).
Спасибо! Попробую сегодня пообщаться с ЖЭКовским электриком. Щиток попробую полностью сфотографировать. Я правильно понимаю, что надо менять провод, который идет от этажного щитка до квартирного, на медный? И в таком случаем максимально квартира сможет потреблять до 8,8 кВт?
24.10.2011 в 11:42:52
Theory написал : Я правильно понимаю, что надо менять провод, который идет от этажного щитка до квартирного, на медный? И в таком случаем максимально квартира сможет потреблять до 8,8 кВт?
наспех прочитал СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и выделенная мощность скорее всего 10кВт если меняете проводку, то ее обязат делать медью алюминий запрещено ввод соответственно с запасом по току и сразу под TN-S ограничить АВ в квартирах с электроплитами есть защитное зануление обязательно сделать подключение в соответствии с ПУЭ
если будете общаться с обслуживающей организацией, то попробуйте увеличить лимит мощности
24.10.2011 в 12:20:20
BAD электрbr Почти ничего не поняла, будьте милосердны к простому обывателю)) Проводку от этажного щитка и далее до конечных точек делать медью? Монтажник нам предложил NYM прокладывать (чтобы не в гофре, а просто под полом). Про ввод и автоматы - что такое TN-S, и что значит ограничить АВ? В соответствии с ПЭУ - это что значит? Чтобы увеличить лимит мощности, это надо в Мосэнерго обращаться? На сколько вообще реально ее увеличить?
24.10.2011 в 12:40:42
Theory написал : Проводку от этажного щитка и далее до конечных точек делать медью?
да
Theory написал : Монтажник нам предложил NYM прокладывать (чтобы не в гофре, а просто под полом)
положено негорючий малодымный т.е. индексы НГ и LS лучше в гофре пока пола нет немного защитит кабель от повреждений, а еще лучше в гладкой трубе для сменяемости
Theory написал : TN-S
электромонтажник знает, если не знает то :eek:
Theory написал : значит ограничить АВ
ограничить ток автоматом или дифавтоматом в соответствии с сечением кабеля пример кабель 2,5 мм^ АВ 16 А
Theory написал : В соответствии с ПЭУ
ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок последняя версия "библия" монтажника
Theory написал : Чтобы увеличить лимит мощности
реально все точной процедуры не знаю
24.10.2011 в 12:51:01
Так как у Вас дом с электроплитой от эт. щита до квартирного прокладывайте ВВГнг LS 10 мм.кв. 3 жильный. Разводку в эт. Щите я бы тоже 10 смонтировал вместо 6 мм.кв. После полного фото (1 фаза или 3 в работе) можно принять решение об установке отдельного ореха на стояке(фаза) и отдельного ореха по нулю (рабочему) на стоячном проводе. Куда подключать третий провод (место и возможность) также после фото.
Почему 10 кто знает, что будет завтра, если капитальный ремонт будет. А у Вас уже ввод есть (да и водонагреватель может быть).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу