А духовка-то у вас точно газовая? Я себе её искал с трудом, но было это в 2008. Если будет точно газовая - тогда бюджетно можно и одну линию сделать под автомат C16 и не париться без коэффициентов ;)
27.10.2011 в 10:53:20
А духовка-то у вас точно газовая? Я себе её искал с трудом, но было это в 2008. Если будет точно газовая - тогда бюджетно можно и одну линию сделать под автомат C16 и не париться без коэффициентов ;)
27.10.2011 в 15:58:04
Cs-Cs написал : на автомате в C16, по которому течёт ток в 16А, можно успеть за 5 минут ещё и чайник вскипятить. И хрен он отключится.
при токе 16 А автомат 16 А (если не подогреть его извне) не должен отключаться никогда.
При токе порядка 20-25 А - гарантированно отключается не ранее, чем через час.
27.10.2011 в 16:53:52
У нас для ABB идёт так: 1,13*In - более часа или никогда; 1,45*In - час или менее.
27.10.2011 в 21:29:05
Verso
а у вас розетки на какой высоте от пола стоят?
27.10.2011 в 21:57:13
Должны быть 80-90 см от пола. Я старые заделал и не помню.
27.10.2011 в 22:02:49
Cs-Cs
примерно год назад делал электрику в однушке,в трёх минутах ходьбы от м."Пражская".не знаю серию дома,но тех замоноличеных каналов хватило,что бы протянуть новую проводку (ВВГнг).
27.10.2011 в 23:56:43
4Серый высота розеток- вроде разная. Замоноличенные каналы - это в потолке? или про что речь вообще?
Cs-Cs написал : ... Если у вас щиток выглядит вот так: , то там вообще 25А на всю квартиру автомат будет. Вводной (общий). А так - 16 на 2,5; 10 на 1,5 максимум.
Фотка сейчас не открывается, но у нас там старое все. Будем пока считать что на 25 вводной) Как все-таки определить какой ставить вводной автомат и УЗО? Кстати, его вводной менять может только жэковский электрик, мосэнерго или без разницы кто? Кабели от щитка до вводного и от вводного до автоматов надо наверное 3x4мм? Скиньте пожалуйста ссылку, где доступно почитать на эту тему, чтоб вопросами не мучать:)
28.10.2011 в 00:16:01
Cs-Cs написал : куйхня
Хорошее слово, многогранное. Возьму на вооружение. :)
28.10.2011 в 10:55:05
Verso, Нет, не разная. Дом раньше строил ДСК-1. Из стандартных плит. Я вам вроде фотку кидал: над каждой розеткой есть канал вверх до дырки в стене, закрытой железякой - там распаечная коробка. Вот про них 4Серый и говорит. Единственный вопрос: попадём вверх, а дальше куда?
Verso написал : Как все-таки определить какой ставить вводной автомат и УЗО? Кстати, его вводной менять может только жэковский электрик, мосэнерго или без разницы кто? Кабели от щитка до вводного и от вводного до автоматов надо наверное 3x4мм? Скиньте пожалуйста ссылку, где доступно почитать на эту тему, чтоб вопросами не мучать
Так у нас вон целый FAQ на форуме. Если ещё матерно и доступно - то можно попробовать у меня в подписи почитать. Я вам ссылку на выбор номинала автоматов оставлял: - вот попробуйте освоить.
Наводящие вопросы, чтобы заставить вас подумать:
И отсюда принимаем решение - ставить ли щиток в квартире (и как его фаршировать чем-то типа реле напряжения; на старом стояке может и полезно) или пытаться сократить число линий (не есть хорошо) и уместиться в этажном.
28.10.2011 в 10:56:46
Impuls написал : Хорошее слово, многогранное. Возьму на вооружение. :)
Так я его где-то тут на форуме и выцепил. У меня даже на планах так зовётся. Есть ещё: туалет = Парашка, вентилятор - Карлсончег. Детская - DEATHская. =)
29.10.2011 в 09:58:22
Cs-Cs написал : Единственный вопрос: попадём вверх, а дальше куда?
вытаскиваем выключатель из бетонной плиты,смотрим как идёт канал:вверх или наискосок,в соответственном направлении прикладываем уровень,отмечаем вверху у самого потолка,аккуратно раздалбливаем замазанное протяжную нишу,там выходы каналов из стеновой и потолочной плит.привязываем к старым проводам новые и протаскиваем.