24.07.2016 в 16:32:19
Acki, А я не вижу за что вас критиковать ,ну может быть за свет,что не под УЗО,ну если уж решились на 2П ,так уж и свет делайте тоже 2П
24.07.2016 в 16:32:19
ebf, а по делу есть что сказать????
Acki написал:
shtazi написал: Если вы ставите дифф защиту на водогрей, то что же вы стиралку то так игнорируете??
ее пропустил пока. Отдельная ветка будет. По идее, как на водогрей Дифференциальный автомат 1-пол+N 16A C 30mA тип АC 4.5kA ABB надо поставить. Какое УЗО от какого производителя 40А на 10мА предлагаете поставить?
ebf, если Вы не поленились комментарий оставить, может и критику оставите предметную?
Acki,впринципе, можно на стиралку и водогрей взять диффы с уставкой 30ма. Лучше конечно 10, но и 30 можно. Если нет таких диффов в доступности, УЗО 40/10 (40/30) можно взять того же производителя, что и остальные УЗО в щите.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.07.2016 в 16:35:12
ebf, меня то за что критикуем??? Объясните зачем свет 2п???
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.07.2016 в 16:37:00
shtazi, По делу?Вы смеётесь? Да вы прочитайте свой пост,про УЗО 63А,АВ 6А,а уж УЗО 40А/10мА {{post:5727108,Объясните зачем свет 2п???}}Для единообразия
24.07.2016 в 16:41:48
ebf, ничего, что это единообразие по цене выйдет в два раза дороже и места займет также в два раза больше??? По поводу остальных ваших претензий, я даже не собираюсь вам ничего обьяснять, это бесполезная трата времени.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.07.2016 в 16:43:23
shtazi написал: По поводу остальных ваших претензий, я даже не собираюсь вам ничего обьяснять, это бесполезная трата времени.
Конечно,глупость не поддаётся объяснению,поэтому вы и не можете ничего сказать
24.07.2016 в 16:46:23
ebf, мне есть что сказать, но не форумному тролю как вы.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.07.2016 в 17:06:16
shtazi, Конечно,конечно,вам бы прежде чем давать свои советы,не мешало бы схемку ТС изучить, УЗО он на 63А советует,при 32А вводе,ну разве это не клоунада,Одним словом МАСТЕР А на УЗО 40А/10мА можно взглянуть где продаётся и кто производит?
24.07.2016 в 17:44:39
ebf, 40/10 у АББ действительно нет, погорячился, но и УЗО это я советовал если диффов не будет нужных в наличии. При 32А вводе, действительно можно поставить 40А УЗО, но если поставить 63А, хуже от этого не будет, это точно, дополнительная так сказать перестраховка. А вот единообразие в полюсности автоматов, это действительно клоунада, МАСТЕР ;)
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.07.2016 в 17:54:07
shtazi написал: дополнительная так сказать перестраховка.
Перестраховка,от чего мил человек,совсем заработались или переучились и вы же эти глупости выдаёте за мудрые советы.А 6А автоматы видимо ставят ,судя по вашим советам, только на дряхлую проводку или тоже погорячились?
shtazi написал: А вот единообразие в полюсности автоматов, это действительно клоунада, МАСТЕ
Как вам будет не прескорбно узнать,но именно единообразие,это признак мастерства
24.07.2016 в 17:58:19
ebf, а перестраховка и запас это тоже признак мастерства, да будет вам известно. Я не спорю можно поставить и 6А на свет, можно даже меньше поставить, но зачем??? я предлагаю закончить срач в теме, идет обсуждение и в споре родится истина, а срач ни к чему хорошему не приведет.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу