Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

25.10.2011 в 16:08:52

Пока меня не было, Энергосбыт (или Мосэнерго или Электрические Сети - я все время путаюсь между этими тремя электрическими соснами) меняли на даче опоры, и в частности столб, от которого у меня был сделан 3-фазный ввод. Новый столб поставили дальше, чем был старый, и видимо поэтому они мне ввод заменили. Но заменили по-новому. У меня был несущий алюминиевый трос к которому крепился кабель. Теперь четыре изолированных провода, скрученных вместе, а на концах пластиковый хомут с проволочной петлей, за которую вся это конструкция прикреплена с одного конца к столбу, а с другого к дому. Никакого несущего троса нет. (см фото ниже) Это что, новая технология? Или просто халтура? Расстояние от столба до дома 11 м

0
Вложение
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

25.10.2011 в 16:12:46

а что такое алюминиевый трос? стальной видел, а такой нет, насколько понимаю алюминий - металл склонный к растяжению, раньше в провода стальной сердечник вставляли, чтоб не провисали.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

25.10.2011 в 16:19:32

да тот же самый, который используется на опорах в качестве токонесущего. Ну не трос, провод, кабель - он на фотографии слева виден - они им примотали хомут к гусаку. Может использовать алюминиевый трос в качестве растяжки и неправильно,, но старый ввод делали они-же 20 лет назад, они же его и принимали. Но щас вопрос не в том, правильно ли был сделан старый ввод, а правильно ли сейчас сделан новый. Или мне надо требовать, чтоб переделали в соответствии с ПЭУ или где там прописано, как это должно быть

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

25.10.2011 в 16:21:42

andrei186 написал : правильно ли сделан новый

вот тут не знаю, у меня в деревни сейчас тоже меняют на такой, правильно это или нет, нас никто не спрашивал.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.10.2011 в 16:45:20

Радоваться надо: сделали воздушку новым СИП-ом. Только зажим со стороны дома стоит закрепить посерьезнее.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

25.10.2011 в 16:57:33

А, понял, САМОНЕСУЩИЙ изолированный провод. Зажим там временный, т.к. перекрывал крышу, увеличил свесы крыши и вводной кабель оказался под свесом, а это, сказали, неправильно т.к. на него с крыши будет течь вода и образовываться сосульки. Гусака буду переставлять. Я правильно понимаю, что эту проволочную петлю на зажиме вполне можно брать рукой и перецепить на другой гусак (длины провода хватает). Какие меры предосторожности следует соблюсти?

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

25.10.2011 в 17:01:54

Марсик написал : Радоваться надо: сделали воздушку новым СИП-ом. Только зажим со стороны дома стоит закрепить посерьезнее.

спасибо что просветили))))) будем теперь знать и радоваться, а то и правда немного страшновато было)))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.10.2011 в 17:04:34

Марсик написал : Радоваться надо: сделали воздушку новым СИП-ом. Только зажим со стороны дома стоит закрепить посерьезнее.

совершенно верно

andrei186 написал : Я правильно понимаю, что эту проволочную петлю на зажиме вполне можно брать рукой и перецепить на другой гусак

совершенно верно

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2011 в 17:07:45

Приобрести соответствующею арматуру (крепления) и обратится к электрикам. По фото не видно перехода (соединение) с СИПа на Ваш кабель.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.10.2011 в 17:49:14

andrei186 написал : Я правильно понимаю, что эту проволочную петлю на зажиме вполне можно брать рукой и перецепить на другой гусак (длины провода хватает). Какие меры предосторожности следует соблюсти?

Держать крепко, а лучше и подстраховать чем-нибудь.

Bladiclab написал : По фото не видно перехода (соединение) с СИПа на Ваш кабель.

Присоединяюсь. Весьма ответственное место.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

25.10.2011 в 17:56:36

Bladiclab написал : Приобрести соответствующею арматуру (крепления) и обратится к электрикам. По фото не видно перехода (соединение) с СИПа на Ваш кабель.

я полагал, что здесь я как раз и обращаюсь к электрикам :). А если обращаться к невиртуальным электрикам, то зачем нужен этот форум? Фото перехода с СИПа на мой кабель ниже. И, полагаю, это уже грубейшее нарушение, бо по слухам, провод от столба до вводного автомата не должен иметь разрывов во избежание воровства электричества. Но об этом я еще только собирался спросить.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

25.10.2011 в 17:58:50

фото перехода с СИПа на ввод

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.10.2011 в 18:27:43

Да нет, нормально у Вас сделан переход с СИПа на вводной кабель.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

25.10.2011 в 19:04:33

web-rr т.е. мне можно не беспокоиться, что у меня разрыв до счетчика? Это соединение, оно что, не допускает какого-то к нему левого подсоединения? Там эти болты, они чтоли изолированы от проводов? И они опломбированы? Как такое соединение правильно называется?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.10.2011 в 19:15:10

Такое соединение называется "прокалывающий сжим". Это типовое, штатное соединение для СИП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу