S-Didi
S-Didi
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Тбилиси

Сообщений: 683

26.10.2011 в 08:11:53

Добрый день.

Утром встаём - в доме холодно, а на котле горит 6Р1. Инструкцию прочитал сервисную, там написанно что 6Р1 - это ошибка пневмоклапана. Но что с ним может быть? что он проверяет? давление газа или воды? почему может возникнуть эта ошибка? в интернете пишут что это от обледенения может,А у нас +9 на улице, до льда далеко :) Ночью был дождь и туман, это могло стать причиной?

2
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.10.2011 в 17:58:50

Вода в трубках соединений пневмореле.Продуть.

0
S-Didi
S-Didi
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Тбилиси

Сообщений: 683

26.10.2011 в 21:17:10

Вы оказались правы!

Снял кожухи, а внутри - капли воды. Продувать не стал, но под котёл подкатил электрообогреватель. Оставил на весь день - вечером собрал, всё заработало!

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.10.2011 в 21:26:52

Продуть надо. Посмотрите на расположение коаксиальной трубы.Где находится оголовок.Возможно рядом водосток с крыши Труба должна находиться с наклоном в сторону улицы.

0
S-Didi
S-Didi
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Тбилиси

Сообщений: 683

26.10.2011 в 21:48:56

Отопление ставили мюдаки, поэтому наклон в сторону квартиры! :( Когда ставили, я сказал про наклон, а они сказали что труба должна смотреть чуть вверх, чтоб дым обратно не задувало. Вчера ночью был очень сильный дождь, вот и залило.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

27.10.2011 в 19:40:50

3-5см на метр-наклон на выхлоп.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2012 в 07:37:53

доброго времени суток , ну подскажите поточнее Котёл Ariston Clas 24 - выскочила ошибка 6P1 какие кожухи нужно продуть 2 день сушу котел феном), я так понимаю это выходная труба- именно ее нужно снять и продуть ?

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

09.03.2012 в 17:18:00

мвс написал : Вода в трубках соединений пневмореле.Продуть.

Продувать следует не трубу.Силиконовые трубки в нутри котла.вверху.подсоединеные к вентилятору и пластмассовой круглой коробочке.

0
Рорис
Рорис
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Тула

Сообщений: 1

26.09.2014 в 11:14:52

День добрый.

Та же самая проблема. Трубки проверил - сухие. В чем еще может быть причина?

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

27.09.2014 в 21:04:22

В дымовой и воздухозаборной трубах.

0
ОлегЧ
ОлегЧ
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Ставрополь

Сообщений: 1

08.04.2015 в 21:36:36

Я ремонтировал саму трубку: Нижняя часть разложилась по всей видимости от конденсата, кстати в спецификации она называется CONDENSATE TRAP. Места насадки на клапан и др. тоже потрескались. Нашел алюминиевый пузырек от лекарства подходящего диаметра, обрезал донышко монтажным ножом, прикрепил в нижней части и обмотал скотчем, с помощью термоусадок отремонтировал концы трубки, все работает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу