29.10.2011 в 06:28:16
Палецкий написал : Вот рабочая схема.
Подать 80 *c в полы ??? , но трубу тогда еще см на 5 -10 надо опустить , да и были случаи , когда труба от такой температуры схлопывалась (внутри)
29.10.2011 в 10:36:45
Палецкий написал : Вот рабочая схема. По кранам могут быть варианты, но надо больше инфы по радиаторам и их оснащению
ща надо подумать по Вашей схеме подача с краном(батарейным) уже в зале, надо бы из кухни подачу
29.10.2011 в 10:41:23
ой да у меня там ванная комната то манюсенькая всего 1,60 на 1,20 (это место для тп не считая места под самой ванной) думаю там же не стоит тп делать? и как на счет металопласта? как-то к обычному пластику больше предпочтение да и самое удобный вариант это на обратке т к это все в кухне а где предлагает Палецкий это уже зал
29.10.2011 в 10:53:56
так работать будет?
29.10.2011 в 11:47:26
или может быть такой вариант?
29.10.2011 в 20:54:13
первый рисунок , из двух последних , вода уже похолоднее будет , после радиаторов , это только лучше , спираль прально нарисовали , краны тоже , но если на подачу решили краник поставвить , то тогда уж и на обратку ставьте пол делайте полностью - и под ванной тоже , теплее будет , в ванной это наоборот приветствуется трубы , вы хотели ф20 пропилен ? , да ради бога , опять же лучще , он меньше тепла отдает и и перегрева полов точно не будет , постарайтесь не запаять в спайках , повниамательнее , и полотенчик с маевским ( подводка снизу ?? а котел у вас без насоса ?? чтоли ???
30.10.2011 в 12:04:21
На теплый пол температура должна быть не более 50 градусов! Иначе плясать будете на нем. Поэтому на контур теплого пола нужна регулировка (шар. краны)
30.10.2011 в 14:20:56
[QUOTE=артур липецк;2688010]первый рисунок , из двух последних , вода уже похолоднее будет , после радиаторов , это только лучше , спираль прально нарисовали , краны тоже , но если на подачу решили краник поставвить , то тогда уж и на обратку ставьте
пол делайте полностью - и под ванной тоже , теплее будет , в ванной это наоборот приветствуется
трубы , вы хотели ф20 пропилен ? , да ради бога , опять же лучще , он меньше тепла отдает и и перегрева полов точно не будет , постарайтесь не запаять в спайках , повниамательнее , и полотенчик с маевским ( подводка снизу ??
а котел у вас без насоса ?? чтоли ???[/QUуже купил трубу 20 МП, стяжку 5 см планирую.... да и гаряче не будет вааная у меня угловая с подъезда в ней дубняк постоянно....
30.10.2011 в 14:23:34
вообщем начинаю делать по схеме 1, из последних, да и полотенчик снизу подача... отришу че и как прошло, спасибо всем кто откликнулся
30.10.2011 в 14:28:21
Qzic написал : вообщем начинаю делать по схеме 1
Вы скажите, что у Вас за радиаторы и чем оснащены?
30.10.2011 в 16:30:25
радиаторы чугунные 3 шт (1комнатрая квартира) котел аогв 7 насос цирк и ПП 25 разводка