28.10.2011 в 23:23:07
Ким написал : Если говорить о том "что надо" а не о том "что дешевле" то ему все равно где его поставят,
Был в полной уверенности что вентиляторы такой производительности не стоят запредельных денег.Не дадите совет на какой обратить внимание ? И еще ,если укажете конкретную модель , нужно ли к нему брать шумогаситель .Спасибо
28.10.2011 в 23:39:23
MAERSK написал : Был в полной уверенности что вентиляторы такой производительности не стоят запредельных денег.Не дадите совет на какой обратить внимание ?
Любой центробежный канальный вентилятор, начиная от расейских, типа, если не ошибаюсь, ВТ100/ВТ125. И далее, Осберг (СК125, СК100С) Ceysol (Испания). Проще говоря, любой канальный вентилятор. Из всей этой кучи самые тихие это испанцы S&P серии TD. Вот эти самые "тихие". Но вот что касается стоимости, я бы сказал что они не из самых дешевых. Но в то же время это те которые точно справятся со своей задачей.
MAERSK написал : нужно ли к нему брать шумогаситель
Я уже не раз писал, что для перестраховки можно поставить шумоизолированую утепленную гофру. И это будет проще/по габаритам меньше/по качеству уменьшения шума не хуже чем стандартный шумоглушитель. 2,5 метра такой гофры заменяет стандартный шумоглушитель.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.10.2011 в 14:13:48
Ким написал : можно поставить шумоизолированую утепленную гофру.
что-то примерно такое ?
30.10.2011 в 14:38:20
MAERSK написал : что-то примерно такое ?
Совершенно верно. Единственно при покупке смотрите на внутреннюю гофру. Часто у разных производителей внутренняя гофра бывает до такой степени хрупкая то в руках рвется. Обычно это у эконом класса. Попросите чтобы показали перед покупкой.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.10.2011 в 19:15:43
MAERSK написал : Нет Нет . Удаление избытков тепла не цель.про тепло рассказывал для того чтоб обрисовать полную картину,мало того что нет движения воздуха,так еще и утепление такое что нагревается за полчаса на 4-5 градусов при закрытых окнах.Цель сделать временную вентеляцию по правилам,чтоб и свежий воздух был и сквозняков не было.Ну и паралельно удалить тепло из под потолка,но это так,второстепенное.Ведь приток всяко должен понижать температуру.На ночь приходится оставлять окно нараспашку,иначе спать не могу.Не от жары,от духоты.
Если Ваша цель нагнать свежий воздух в помещение без сквозняков, то надо делать не вытяжную систему вентиляции, а приточную. При вытяжной системе вентиляции задувать будет ото всюду (из под окон, с первого этажа, еще откуда нибудь).
30.10.2011 в 19:48:23
pleaseoff написал : ... а приточную. При вытяжной системе вентиляции задувать будет ото всюду.
Выходить воздуху некуда.Задувать не будет,вытяжка только из 2х комнат , дверь плотная,приток через микро
31.10.2011 в 01:53:56
MAERSK написал : Выходить воздуху некуда.Задувать не будет,вытяжка только из 2х комнат , дверь плотная,приток через микро
Как Вы себе это представляете? Если у вас будет только вытяжка, то задувать в любом случаи откуда нибудь будет. Как правило, вытяжку без приточки в жилых домах делают только в санузлах и над плитой на кухне с одной лишь определенной задачей, вывести запахи из помещения. Приток свежего воздуха только вытяжная система вентиляции не обеспечит, зато сквозняков создаст кучу. В Вашем случаи нужна приточная система вентиляции, хорошо бы с подогревом через ТЭНы. Темболее между спальней и детской.
31.10.2011 в 12:56:28
pleaseoff написал : то задувать в любом случаи откуда нибудь будет.
Через микропроветривание окон.
pleaseoff написал : Приток свежего воздуха только вытяжная система вентиляции не обеспечит.
Приток через микропроветривание
pleaseoff написал : зато сквозняков создаст кучу.
Не пойму,откуда возмутся сквозняки?
pleaseoff написал : В Вашем случаи нужна приточная система вентиляции
Я планирую не приточную а приточно-вытяжную,но позже,летом.
01.11.2011 в 00:55:16
MAERSK написал : Через микропроветривание окон.
Не пойму,откуда возмутся сквозняки?
Зимой тоже окна микропроветриваются? (вот интересно, что вы под этим имеете ввиду? когда пластиковые окна не доведены до полного закрытия с горизонтального шарнира?) У меня достаточно большой опыт в области эксплуатации инженерных систем. И с большой уверенностью я вам скажу, что сквозняки появятся (да хотя бы от окон или с 1-го этажа, еще откуда нибудь, потом расскажите) а дышать легче не станет. Да делайте как хотите, хозяин барин.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.