у меня счётчик СТЭ561 П50-Т-4-2 белый разъём сверху, порт RS232. Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.
Забыл спросить, программа которая на сайте завода она вообще рабочая или нет ? Когда я пробовал зайти в счетчик с помощью преобразователя U-port 1150 программа пишет "нет связи с счетчиком". Увас есть нормальная рабочая программа?
ОЛЕГ75 написал :
Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:
http://hp200lx.my1.ru/_nw/0/43183864.jpg
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта http://mzep.ru/files/soft/RS_Rull_2.6.54y_Lite.rar.
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
По меркурию CE 102 R5 145 можете подсказать способ корректировки времени? счетчик использую как двухтарифный. То ли из-за регулярных отключений света, то ли еще по каким-то неведомым мне причинам, показания времени на счетчике отстало на ~42 минуты (т.е. ночной тариф включается позже, что меня не радует). Вызывал электрика из энергосбыта - они вообще их не программируют и не ведают даже каким образом к ним подключаться. Такие вот специалисты!
Merlock написал :
подсказать способ корректировки времени?
Предназначен для организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейсу RS-485 или по силовой сети с помощью PLC модема.для корректировки времени вам нужен один из трёх девайсов:
-датчик ИК
-адаптер
-сетевой модем.
ну и программное обеспечение в каждому.
Олег Н. написал :
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:
http://hp200lx.my1.ru/_nw/0/43183864.jpg
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта http://mzep.ru/files/soft/RS_Rull_2.6.54y_Lite.rar.
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению. Теперь ни настройки интерфейса не посмотреть, ни изменить их, не получится. По всей видимости производитель более этот софт не поддерживает. Олег помогите, срочно нужна эта мелкая программка!
И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?