Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

03.11.2011 в 17:20:25

на даче пологая крыша градусов 20. Стропила от конька до стены 5м из доски 50х150 без промежуточной опоры. Между стропилами по 120 см. Обрешетка из досок 20х200 почти сплошная (между досками 4-5 см) Кровля - металлочерепица. Утеплитель - минвата. Выдержит это стропила или ее надо подпереть посередине?

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

03.11.2011 в 17:22:37

лучше подпереть, как показала прошлая зима, случаи бывают разные, а вес снега бывает очень приличным, особенно ближе к весне.

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3252

04.11.2011 в 16:44:59

andrei186 написал : на даче пологая крыша градусов 20. Стропила от конька до стены 5м из доски 50х150 без промежуточной опоры. И кто-же вам так строил?И опор лучше ДВЕ,и расстояние - [quote="andrei186;2696428"]Между стропилами по 120 см. Обрешетка из досок 20х200

-великовато..

0
Аватар пользователя
Yougan

Местный

Регистрация: 07.01.2010

Иркутск

Сообщений: 55

04.11.2011 в 17:38:10

andrei186 написал : на даче пологая крыша градусов 20. Стропила от конька до стены 5м из доски 50х150 без промежуточной опоры. Между стропилами по 120 см. Обрешетка из досок 20х200 почти сплошная (между досками 4-5 см) Кровля - металлочерепица. Утеплитель - минвата. Выдержит это стропила или ее надо подпереть посередине?

Глава из справочника мастера строителя про стропильные системы.

0
Вложение
Аватар пользователя
палеха

Местный

Регистрация: 10.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 335

07.11.2011 в 13:47:36

Yougan написал :

Глава из справочника мастера строителя про стропильные системы.

Добавить нечего, кроме - проверить качество досок, не должно быть продольных трещин и больших сучков, особенно вблизи сопряжений. Использовать косынки из металлических пластин. Снеговая нагрузка при 20 гр уклоне может быть очень большой.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

07.11.2011 в 18:14:52

палеха написал : Добавить нечего, кроме - проверить качество досок, не должно быть продольных трещин и больших сучков, особенно вблизи сопряжений. Использовать косынки из металлических пластин. Снеговая нагрузка при 20 гр уклоне может быть очень большой.

Спасибо. Но меня интересует не способы соединения отдельных элементов, а методы расчета или какие-то таблицы, чтобы выбрать оптимальную конструкцию фермы и соответствующие материалы. В этом справочнике мастера строителя про стропильные системы есть такая информация? Если есть, можно полноре название справочника и автора?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

07.11.2011 в 19:27:05

Если верить вот этому сайту http://www.roofmaster.ru/stropila.shtml то маловато, нужно опоры ставить.