SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.11.2011 в 14:26:35

zvezdopad написал : Странный какой-то вопрос. Если делается не реконструкция - то о чём вообще говорить-то? Естественно, при локальном изменении схемы нет смысла затевать перенос соединений. Изыскиваете вопросы на засыпку?

Нет. Не изыскиваю. Это просто сходу вспомнилась последняя работа где требовалась коммутация за розеткой. Свет и розетки в одной группе, коммутация вся в пустотах плиты. Рядом с выключателем розетка. Вполне логично было тянуть кабель для вентилятора как раз оттуда...

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.11.2011 в 19:41:42

юра Т написал : а можно один поджечь? (что то пластик подозрительно блестящий, мне попадались матовые)

В ожидании очищения огнем, есть вот такое фото.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

06.11.2011 в 21:05:38

haramamburu написал : Подробней - "ширканули, просто прилепили ..."

И так, и так... Вообще дохлая линия, даже не приварились провода при КЗ.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.11.2011 в 22:32:29

NazAnd написал : Вообще дохлая линия

а может "зеро"? ...так и соседям технику можно пожечь...

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

07.11.2011 в 04:12:21

юра Т написал : а может "зеро"? ...так и соседям технику можно пожечь...

Нет. Там живущих соседей рядом нет. Только стройки. Линия длинная, времянка, СИП 16 мм. До меня там стоял счетчик и единственный АВ С63, который не отключился когда сгорели и замкнулись провода, слава Богу, ящик железный и на столбе. Я потом все вилки-розетки выкинул оттуда, поставил АВ С16 на каждую отходящую... По тепловой срабатывает...

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

07.11.2011 в 12:22:49

круто...нету слов прям...круто и надежно...снимаю шляпу перед Авмалом. Думаю такой способ монтажа должен иметь право существовать. Тем более кабель надежный и в качестве его сомнения не возникает, и срок експлуатации его тоже приличный. Я б тоже так делал, но у нас не найдеться таких клемников Werit еще и на 5дирок. Разве что могли б подойти клемники от Weidmuller, но у нас они очень дорогие еще и если закажешь то ждать месяць не охота. Так что буду перебиваться гильзами, распаечными коробками и пресом )))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2011 в 12:26:33

Energon написал : у нас не найдеться таких клемников Werit еще и на 5дирок.

Приходилось и на 8 жил Werit в коробках монтировать. Это уже посложнее - очень тщательно каждую жилу приходится по длине подгонять и выкладывать.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

07.11.2011 в 13:09:14

Energon написал : Я б тоже так делал, но у нас не найдеться таких клемников Werit

Не обязательно клемники использовать. Можно пайку.

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

07.11.2011 в 17:08:17

Netlog написал : Но вот квадратную коронку для подрозетника найти будет непросто.

Вот суть: :D http://rutube.ru/tracks/1454096.html?v=d67cc8284e755598723984394c1012da

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

07.11.2011 в 18:00:02

CAMPER написал : Не обязательно клемники использовать. Можно пайку.

я паять не умею, руки не с того места ростут. Да и там наверно места для пайки мало, темболее если кабель монолит то паять не просто.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

07.11.2011 в 18:12:59

Energon написал : Так что буду перебиваться гильзами, распаечными коробками и пресом )))

Люди и опрессовку в установочных прячут... Если нормально прессом получается ... то и работайте прессом, всяк лучше ... чем клеммники