Всем добрый день! Занимаюсь ремонтом в своей квартире, настал черед электроснабжения. Я в этом деле не профи, но определенные представления есть. Разработал схему электрощитка (очень сорри, что она наскорую руку, но смысл должен быть понятен). Очень хотел бы услышать предложения, пожелания, корректировки и т.п. от знающих людей. Немного доп. информации: дом старый, заземления нет. Но в лестничный щиток приходит нейтраль, которая заземлена. Я проводил эксперимент: возле дома стоит наш трансформаторный киоск, из него в землю уходит шина заземления, я в окно кидал кабель и измерял сопротивление между нейтралью у себя в щитке и этой шиной заземления на подстанции - было несколько омов, точно не помню (делал это довольно давно), но точно

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.11.2011 в 13:38:28

Lantastic,Сечение стояка в этажном щите? Зачем УЗО 30мА на вводе? С номиналами 20-25А не погорячились для защиты 2,5 квадрата?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.11.2011 в 13:39:48

Lantastic написал : дом старый

Каким образом тогда на вводе появился АВ на 63А? К тому же, при таком токе УЗМ-51М начинает навязчиво просить контактора..

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

04.11.2011 в 13:45:48

УЗО на вводе для общей защиты. Или ток утечки 30 mA неверный? По номиналам 20А - на кондиционеры - рекомендация производетеля. По сечению понимаю, что есть слабое место. Кабель в любом случае будет 2,5 кв. мм, уже куплен, можно варировать номинал автомата. Что посоветуете?

Марсик написал : Каким образом тогда на вводе появился АВ на 63А? К тому же, при таком токе УЗМ-51М начинает навязчиво просить контактора..

Планирую сам поставить.

Вот с сечением на этажном стояке ситуация не очень приятная. Алюминий похоже, что 6 кв. мм... Но стоит общий автомат на 3 квартиры на 63А. Вобще там 3 фазы. Улучшения картины ждать не приходится.

0
Alex-tag
Alex-tag
Новичок

Регистрация: 14.07.2011

Москва

Сообщений: 68

04.11.2011 в 14:04:36

Интересно узнать модель кондиционеров, я бытовых с мощностью более 2 кВт не встречал, непонятно зачем ему двукратный запас по номиналу тогда.

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

04.11.2011 в 14:23:09

Alex-tag Да, согласен. Наверное я погорячился. Смотрел схемы для подключения мультисплита (я мультисплит ранее хотел). Останавливаемся на автоматах на 16А. Спасибо!

Похоже самым злободневным будет вопрос о том, что ввод на лестнице слабый. Что можно сделать? Играть на понижение номиналов автоматов в квартирном щитке?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.11.2011 в 14:45:24

Lantastic написал : Похоже самым злободневным будет вопрос о том, что ввод на лестнице слабый. Что можно сделать?

Можно предоставить на всеобщее обозрение фото этажного щита. Но наиболее вероятно, все сведется к вводному двухполюсному С25.

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

04.11.2011 в 15:01:28

Марсик Выкладываю фото этажного щита. Похоже анекдотично я губу раскатал на 63А и 10 кв. мм в меди. ;) Хотя 10 кв. мм меди уже заложено - тот кабель, что из гофры справа вверху - мой будущий ввод. Пусть будет запас, вдруг когда-нибудь Электросети вновь до нас снизойдут.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.11.2011 в 15:19:39

Lantastic написал : Похоже анекдотично я губу раскатал на 63А и 10 кв. мм в меди.

Похоже, что да.

Lantastic написал : Хотя 10 кв. мм меди уже заложено - тот кабель, что из гофры справа вверху - мой будущий ввод. Пусть будет запас, вдруг когда-нибудь Электросети вновь до нас снизойдут.

Конечно, пусть будет. Увы, пятижилка не будет востребована никогда.

По схеме.

  1. УЗО с номинальным током 40А будут хорошим выбором.
  2. Каким кабелем будет подключаться гидромассажная ванна, и какова ее потребляемая мощность?
  3. Освещение ванной можно под общее УЗО "Свет".
  4. Вместо УЗО для отдельных потребителей, есть смысл поставить пару УЗО на все розеточные линии, например так: а) УЗО "Розетки комнат"; б) УЗО "Кухня", под которым будут розетки, ПММ и духовой шкаф.
0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

04.11.2011 в 15:34:00

Спасибо за комментарии. Есть вопросы по пунктам.

  1. Вы имеете в виду вводное УЗО?
  2. Г/м ванна будет подключаться, точнее уже подключена, но не запитана, 3Х2,5 медь NYM Nexans. Мощность: 1-й компрессор 1,5 КВт + 2-й компрессор 0,7 КВт. По руководству производитель рекомендует использовать автомат на 25А + УЗО на 25А 30mA. Видимо учитвается пусковой ток.
  3. Ок. Какой ток утечки предусмотреть для общего УЗО группы "свет"? Нормально будет 30 mA, учитывая, что в группу входит одно влажное помещение?
  4. Ага, понял идею. По токам утечки УЗО "Розетки комнат" - 30 mA, "Кухня" - 10 или 30 mA? И номанал какой этих УЗО?

И самый интересный вопрос: номинал входного автомата?

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.11.2011 в 17:05:54

Lantastic написал : Г/м ванна будет подключаться, точнее уже подключена, но не запитана, 3Х2,5 медь NYM Nexans. Мощность: 1-й компрессор 1,5 КВт + 2-й компрессор 0,7 КВт. По руководству производитель рекомендует использовать автомат на 25А + УЗО на 25А 30mA. Видимо учитвается пусковой ток.

Эти ванны как подключаються стационарно, или вылка+розетка???

0