Lantastic написал :
- Вы имеете в виду вводное УЗО?
Нет. Во вводном УЗО 30мА, стоящем в квартирном щитке, и смысла-то особого нет.
Lantastic написал : Мощность: 1-й компрессор 1,5 КВт + 2-й компрессор 0,7 КВт. По руководству производитель рекомендует использовать автомат на 25А + УЗО на 25А 30mA. Видимо учитвается пусковой ток.
Автомат D16 Вам в помощь, ежели с характеристикой "С" будет срабатывать при пуске. Что вряд ли.
Lantastic написал : Какой ток утечки предусмотреть для общего УЗО группы "свет"? Нормально будет 30 mA, учитывая, что в группу входит одно влажное помещение?
Вполне. 10мА УЗО ставится на линию, питающую единственный потребитель.
Lantastic написал : "Кухня" - 10 или 30 mA? И номанал какой этих УЗО?
30мА. Рабочий ток 40А, но если карман сильно не оттягивает, можно и 63А.
Lantastic написал : И самый интересный вопрос: номинал входного автомата?
Я бы не поставил более С25.