05.11.2011 в 21:04:56

А что на джакузи подаётся и УЗО 10 мА, и автомат меньшего номинала против рекомендаций производителя?

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 21:07:30

iyri написал :

  • понял- не доглядел. Если позволяет бюджет- увеличте номиналы УЗО (розетки ванная, розетки гидромассаж 25А 10Ма) в остальном мне кажется схема имеет право на жизнь.

Да я бы увеличил до 25А, но у Legrand с током утечки 10mA только номиналом в 16А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.11.2011 в 21:14:52

iyri написал : Если позволяет бюджет- увеличте номиналы УЗО (розетки ванная, розетки гидромассаж 25А 10Ма)

Позволить себе номинал 25А 10мА можно, как раз, если бюджет урезан.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.11.2011 в 21:28:03

С фазными проводами ясно, а вот что скажете насчет N шины- имеет ли такое право на жизнь? :

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.11.2011 в 21:44:58

iyri А чего она двойная? :)

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.11.2011 в 21:49:57

web-rr Для увеличения площади контакта

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 21:52:41

Netlog написал : А что на джакузи подаётся и УЗО 10 мА, и автомат меньшего номинала против рекомендаций производителя?

Да, прикинули (см. ранее по теме), что мощность компроссоров ванны составляет 2,2 кВт. Да и УЗО на гидромассаж, на сколько я понимаю, на ток утечки 10 mA безопасней будет ставить. Были сомнения по поводу пускового тока (не будет ли выбивать автомат), так я пробовал на обычной старой советской круглой пробке на 16А, не выбивало, при этом на этой пробке еще и другая нагрузка была около 0,5 кВт впридачу к ванне.

Специалисты, подскажите пожалуйста по 2-хполюсным автоматам. У Legrand есть двухполюсники, но они на 400 вольт. Подходят ли такие автоматы по моей схеме на ввод?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.11.2011 в 22:48:57

Lantastic написал : У Legrand есть двухполюсники, но они на 400 вольт.

У кого-то есть другие?

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 22:56:18

avmal написал : У кого-то есть другие?

Есть у них еще автоматы фаза+нейтраль, но они толщиной в 1 модуль и по характеристикам уступают остальным: отключающая способность 4500А против 6000А у обычных, не очень хочется с ними связываться. Вы скажите, подойдут двухполюсники на 400В?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.11.2011 в 23:26:59

Lantastic написал : Вы скажите, подойдут двухполюсники на 400В?

А на сколько Вольт у вас там ещё есть, чтобы выбрать?

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 23:41:09

avmal написал : А на сколько Вольт у вас там ещё есть, чтобы выбрать?

Выбор между автоматом фаза+нейтраль (о нем выше писал) и автоматом на 2 полюса на 400В

0