04.11.2011 в 18:49:15
Lantastic написал : А вот вопрос, не повлияет ли такой запас по номинальному току на отключающую способность и соотвтственно на уровень защиты?
Нет.
Lantastic написал : А в чем разница: ставить в щиток на лестнице или уже в квартире? И ставить до или после вводного автомата?
Установленный в этажном, он защитит от возгорания в т.ч. и вводной кабель.
04.11.2011 в 19:09:47
В целом ситуация понятна. Уж очень хотелось бы вводной автомат хоть немного помощнее поставить. Подскажите сильно ли рисковано ставить в моих условиях 32А?
Выкладываю обновленную версию схемы. Помогите, пожалуйста, есть ли комментарии/замечания?
05.11.2011 в 18:23:46
Lantastic,А для духового шкафа лучшего качества медь будет использована, чем для других розеток?
05.11.2011 в 18:27:09
avmal Думаю, что такая же, как и для остальных розеток - Nexans NYM 3х2,5. У него мощность 3,3 КВт.
05.11.2011 в 18:32:34
Lantastic И чем тогда вызвано увеличение номинала защитного автомата? Может розетка будет установлена на 20А?
05.11.2011 в 18:36:26
avmal Да нет, розетку тоже планировал, как и остальные Legrand Galea на 16A. Ваш намек улавливаю. :) Заменить 20А автомат на 16А?
05.11.2011 в 19:00:49
Lantastic написал : Выкладываю обновленную версию схемы. Помогите, пожалуйста, есть ли комментарии/замечания?
-- Бред, приведите в порядок схему:
05.11.2011 в 19:53:38
iyri Да, со всем согласен. Сам посмотрел внимательней. Как-будто с бадуна рисовал :)
Выкладываю исправленный вариант. Еще убрал вводное УЗО.
05.11.2011 в 20:19:32
Lantastic написал : Выкладываю исправленный вариант.
:(N (домофон, видеорегистратор) возьмите от того- же УЗО что и фаза.
PS не помешает:
05.11.2011 в 20:46:47
iyri Это справа ноль на "розетки кухня" идет и к домофону и видеорегистратору отношения не имеет. Не нашел места, чтобы вписать эту линию нормально, к ней на этой схеме только фаза и подходит. Извиняюсь за сумбурность схемы. Цель схемы - понять верно ли поделены группы приемников и верно ли выбраны номиналы УЗО и автоматов. По внутренней коммутации это следующий этап.
05.11.2011 в 21:04:23
Lantastic написал : Это справа ноль на "розетки кухня" идет и к домофону и видеорегистратору отношения не имеет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.