04.11.2011 в 18:49:15

Lantastic написал : А вот вопрос, не повлияет ли такой запас по номинальному току на отключающую способность и соотвтственно на уровень защиты?

Нет.

Lantastic написал : А в чем разница: ставить в щиток на лестнице или уже в квартире? И ставить до или после вводного автомата?

Установленный в этажном, он защитит от возгорания в т.ч. и вводной кабель.

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

04.11.2011 в 19:09:47

В целом ситуация понятна. Уж очень хотелось бы вводной автомат хоть немного помощнее поставить. Подскажите сильно ли рисковано ставить в моих условиях 32А?

Выкладываю обновленную версию схемы. Помогите, пожалуйста, есть ли комментарии/замечания?

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.11.2011 в 18:23:46

Lantastic,А для духового шкафа лучшего качества медь будет использована, чем для других розеток?

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 18:27:09

avmal Думаю, что такая же, как и для остальных розеток - Nexans NYM 3х2,5. У него мощность 3,3 КВт.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.11.2011 в 18:32:34

Lantastic И чем тогда вызвано увеличение номинала защитного автомата? Может розетка будет установлена на 20А?

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 18:36:26

avmal Да нет, розетку тоже планировал, как и остальные Legrand Galea на 16A. Ваш намек улавливаю. :) Заменить 20А автомат на 16А?

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.11.2011 в 19:00:49

Lantastic написал : Выкладываю обновленную версию схемы. Помогите, пожалуйста, есть ли комментарии/замечания?

-- Бред, приведите в порядок схему:

  1. ВА 16А (розетки кухня) фаза с одного, ноль с другого УЗО- исправить
  2. ВА 16А (второй и третий кондей)- отсутствуют ноли- исправить
  3. ВА 20А (духовой шкаф) отсутствует ноль- исправить
  4. Последнее УЗО вообще посадили фазу на ноль????, ноль на автоматы????
0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 19:53:38

iyri Да, со всем согласен. Сам посмотрел внимательней. Как-будто с бадуна рисовал :)

Выкладываю исправленный вариант. Еще убрал вводное УЗО.

0
Вложение
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.11.2011 в 20:19:32

Lantastic написал : Выкладываю исправленный вариант.

:(N (домофон, видеорегистратор) возьмите от того- же УЗО что и фаза. PS не помешает:http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml

0
Lantastic
Lantastic
Новичок

Регистрация: 04.11.2011

Сочи

Сообщений: 47

05.11.2011 в 20:46:47

iyri Это справа ноль на "розетки кухня" идет и к домофону и видеорегистратору отношения не имеет. Не нашел места, чтобы вписать эту линию нормально, к ней на этой схеме только фаза и подходит. Извиняюсь за сумбурность схемы. Цель схемы - понять верно ли поделены группы приемников и верно ли выбраны номиналы УЗО и автоматов. По внутренней коммутации это следующий этап.

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.11.2011 в 21:04:23

Lantastic написал : Это справа ноль на "розетки кухня" идет и к домофону и видеорегистратору отношения не имеет.

  • понял- не доглядел. Если позволяет бюджет- увеличте номиналы УЗО (розетки ванная, розетки гидромассаж 25А 10Ма) в остальном мне кажется схема имеет право на жизнь.
0