05.11.2011 в 09:34:20
Здравствуйте. Собирал отопление гаража (6х12м) и что то мне в голову ударило подключить батареи следующим образом: вход снизу с лева, выход с права вверху. Батареи аллюминий, трубы металлопласт 26. Краны на батареях (самые узкие места в системе) 1/2. Все остальные соединения 3/4. Двухтрубная система. Котел 15 киловатт, 8 батарей по 10 секций. Уже все собрав начал понимать что это вроде как неправильно. Чем это грозит? Критично? Поменять трубы вход\выход на котле?
05.11.2011 в 10:03:45
dK89 написал : вход снизу с лева, выход с права вверху.
Надо с точностью до наоборот, горячая вода имеет меньшую плотность остывая опускается в низ, можно вообще было снизу все подключить, если не гравитационка эстетичней и красивее смотреться будет
Viva la KUBAN!!!!!
05.11.2011 в 17:10:35
Т.е. переделать. Критично ли это? Или можно так оставить? Как вообще проявится такое подключение?
05.11.2011 в 18:19:59
Подводка нижняя? Насос? В принципе перевернутая система работоспособна, но я бы переделал на нижнюю, эх фотку бы глянуть:)
Viva la KUBAN!!!!!
05.11.2011 в 19:36:39
пардус написал : Подводка нижняя? Насос? В принципе перевернутая система работоспособна, но я бы переделал на нижнюю, эх фотку бы глянуть:)
Вход снизу, выход сверху. Да, система с насосом. Вот и думаю вроде как и будет работать, можно не переделывать же. Хуже но будет... Насколько хуже?
05.11.2011 в 21:26:49
Viva la KUBAN!!!!!
06.11.2011 в 09:19:58
Обе по низу
06.11.2011 в 11:40:00
dK89 написал : Обе по низу
Ну так перекинте с верху в низ обратку а на то место глухую пробку снизу поставьте. Красивее смотреться будет
Viva la KUBAN!!!!!
06.11.2011 в 12:03:25
dK89 написал : Вход снизу, выход сверху. Да, система с насосом. Вот и думаю вроде как и будет работать, можно не переделывать же. Хуже но будет... Насколько хуже?
На очень очень.......... хуже, в плоть до не работоспособности системы.Сделайте как советует пардус, или перекиньте подачу с обраткой возле котла
06.11.2011 в 22:18:12
т.е. сделать вход и выход снизу? Мне кажется будет циркуляция по низу батареи только и верх не прогреется.
Сегодня запустил систему, как было, без переделок пока. Вроде бы и работает. До батарей не дотронуться. Булькает только, вроде и воздух весь спустил.
06.11.2011 в 22:22:05
dK89 написал : Мне кажется будет циркуляция по низу батареи только и верх не прогреется.
физику забыли? тёплая вода к верху поднимается. А вообще поверьте на слово теплотехнику,
Viva la KUBAN!!!!!
06.11.2011 в 22:40:28
пардус написал : физику забыли? тёплая вода к верху поднимается. А вообще поверьте на слово теплотехнику,
Поверю =) Переделаю. Еще вопрос: Какую температуру воды выставить. Устанавливаю в помещении 20 градусов. А воду имеет значение какой температуры гонять? Как понимаю, если выставить 85 то менее ощутимы будут моменты когда в -35 откроются ворота для въезда\выезда авто. Если допустим 45 то будет меньше расход топлива.
06.11.2011 в 22:45:03
dK89 написал : Какую температуру воды выставить
Всё зависит от теплопотерь ограждения(т.е. стен), да и много для гаража 20 градусов, для рабочих помещений ЕМНИП 15 за глаза хватает
Viva la KUBAN!!!!!
07.11.2011 в 00:04:02
dK89 написал : Сегодня запустил систему, как было, без переделок пока. Вроде бы и работает. До батарей не дотронуться. Булькает только, вроде и воздух весь спустил.
И будет булькать,Вы же ее на изнанку запустили ,если был двухконтурный котел не грел бы 100%
07.11.2011 в 12:38:03
Все понятно. Буду переделывать. Спасибо.