Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

07.06.2018 в 21:36:11

brodiaga29 написал: И реально нужно чтоб арматура была на 50мм от края бетона?

Если не изменяет память то по снпу минимальное расстояние (защитный слой бетона) не менее 20 мм. Армокаркас в трубу можно делать не из 4 а из трех арматурных прутков. обвязка выполняется через 20-25 см

Таблицу 9 посмотрите и да ваша свая на рис 1.15

http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
brodiaga29

Местный

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1751

07.06.2018 в 23:01:03

пардус, Спасибо :)

0
Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

10.06.2018 в 11:24:31

Всем дратути! Попросили меня сварить лесенку вот такого типа

В калькуляторе посчитал размеры и количество ступенек

Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской.

Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?

0

Сытый конному не пеший!

Аватар пользователя
Andrej Eirig

Местный

Регистрация: 02.09.2011

Междуреченск

Сообщений: 2661

10.06.2018 в 17:06:17

всем доброго вечера :)

Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?

если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?

0

Der Kaffee mit den Sahnen

Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

10.06.2018 в 20:41:46

Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)

Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?

если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?

Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))

Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.

Угол правильно показан не на 1й, а на 2й фотке.

0

Сытый конному не пеший!

Аватар пользователя
Петруччо

Местный

Регистрация: 20.11.2013

Москва

Сообщений: 76

10.06.2018 в 21:30:29

Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!

0
Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

11.06.2018 в 00:31:11

Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)

Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?

если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?

Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))

Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.

Петруччо написал: Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!

Петруччо, а разве сайт тот определяет и нужное сечение трубы? Или имеешь ввиду, что размеры совпали?

0

Сытый конному не пеший!

Аватар пользователя
Andrej Eirig

Местный

Регистрация: 02.09.2011

Междуреченск

Сообщений: 2661

11.06.2018 в 06:31:23

Tomkol написал:

Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)

Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?

если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?

Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))

Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.

Петруччо написал: Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!

Петруччо, а разве сайт тот определяет и нужное сечение трубы? Или имеешь ввиду, что размеры совпали?

Tomkol,

тогда да, нужно увеличить сечение профиля Олег, нарисуй пожалуйста эзкиз будущей лестници, тот что выше(2-ой) по большей части плотницкий да, на сайте имеется раздел по расчету лестниц из металла, но вот какой профиль изпользовать что то не помню,правда бегло просмотрел раздел

0

Der Kaffee mit den Sahnen

Аватар пользователя
Петруччо

Местный

Регистрация: 20.11.2013

Москва

Сообщений: 76

11.06.2018 в 07:37:21

Tomkol написал:

Andrej Eirig написал: всем доброго вечера :)

Tomkol написал: Возник вопрос: какого сечения взять профтрубу для тетив? Ну, чтобы лестница не играла, ибо будет в дальнейшем снизу и с боков подшиваться гипсокартоном или осб-фанерой с последующей шпаклевкой и покраской. Не хочется утяжелять лишний раз конструкцию. Какой минимум будет надёжен?

если тетива в твоем случае не более 3 метров, то думаю профиля 40х20(в ребро уложенное) хватит, не ниже данного а для каких целей будущая лестница, как часто по лестнице буду ходить?

Andrej Eirig, я думал что и 60х40 маловато будет. Но это чисто в воображении)))

Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.

Петруччо написал: Делал лестницу на 2-й этаж из трубы 100х60. Никаких шевелений. Расчёт был по указанному на схеме сайту. Потом перепроверял- все правильно!

Петруччо, а разве сайт тот определяет и нужное сечение трубы? Или имеешь ввиду, что размеры совпали?

Tomkol, Там же есть параметр: Толщина тетивы?! Да, размеры совпадают, но всякие привязки к полу, стыковочному профилю и т.д. Всё-таки делал сам

0
Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

11.06.2018 в 11:10:28

Andrej Eirig, хорошо, вечерком сделаю! ))))

0

Сытый конному не пеший!

Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

11.06.2018 в 11:12:28

**Петруччо [написал](/forums/t149981-fludilka-balabolka-dlya-ochumelyh-svarshchikov/?

Tomkol, Там же есть параметр: Толщина тетивы?! Да, размеры совпадают, но всякие привязки к полу, стыковочному профилю и т.д. Всё-таки делал сам

Петруччо, да, есть. Но этот параметр указывается вручную, чтобы калькулятор отталкивался от него при рассчете размеров деталей

0

Сытый конному не пеший!

Аватар пользователя
Петруччо

Местный

Регистрация: 20.11.2013

Москва

Сообщений: 76

11.06.2018 в 11:18:10

Tomkol написал:

**Петруччо [написал](/forums/t149981-fludilka-balabolka-dlya-ochumelyh-svarshchikov/?

Tomkol, Там же есть параметр: Толщина тетивы?! Да, размеры совпадают, но всякие привязки к полу, стыковочному профилю и т.д. Всё-таки делал сам

Петруччо, да, есть. Но этот параметр указывается вручную, чтобы калькулятор отталкивался от него при рассчете размеров деталей

Tomkol, Спасибо, но мне это уже ни к чему, я то лестницу уже построил...

0
Аватар пользователя
Свистунов Л.

Местный

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

11.06.2018 в 11:51:56

Tomkol написал: Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.

надо прикидывать, а вдруг пианино купить надумают ;)

0
Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

11.06.2018 в 15:00:03

Петруччо написал:

Tomkol написал:

**Петруччо [написал](/forums/t149981-fludilka-balabolka-dlya-ochumelyh-svarshchikov/?

Tomkol, Там же есть параметр: Толщина тетивы?! Да, размеры совпадают, но всякие привязки к полу, стыковочному профилю и т.д. Всё-таки делал сам

Петруччо, да, есть. Но этот параметр указывается вручную, чтобы калькулятор отталкивался от него при рассчете размеров деталей

Tomkol, Спасибо, но мне это уже ни к чему, я то лестницу уже построил...

Петруччо, так мне-то как раз к чему (((

Потому и интересуюсь

0

Сытый конному не пеший!

Аватар пользователя
Tomkol

Местный

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

11.06.2018 в 15:01:44

Свистунов Л. написал:

Tomkol написал: Лестница эта будет на 2й этаж частного жилого дома. Тоесть, ходить будут часто.

надо прикидывать, а вдруг пианино купить надумают ;)

Свистунов Л., ага. Как говорил тот мультяшный шепелявый мужик:"Ну соз это за зызнь - без пианины?!"

Рояль по ширине лестницы не пройдёт, а пианино запросто. Только сейчас проще купить синтезатор.

0

Сытый конному не пеший!

Назад