Добрый день. Покритикуйте пож-та, подскажите ошибки.
09.11.2011 в 19:46:01
#2707007
А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?
По схеме: Я бы убрал УЗО со ввода, чтобы обезопасить квартиру от полного обесточивания, по причине неисправности одного из приборов. На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40
09.11.2011 в 19:47:44
#2707009
Если схема эконом, то. Свет комнат лучше вывести из под узо. Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*
09.11.2011 в 20:11:37
#2707062
виит написал : А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?
ввод-это я имею ввиду кабель от счетчика в подъезде до щитка в квартире. Сейчас в подъездном щитке у всех стоят 2 Автомата на 16 Ампер (свет и розетки комнат + свет и розетки кухни, санузла, коридора) и 1 автомат на 25 ампер (питание электроплиты)
CAMPER написал : Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*
Что нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.
09.11.2011 в 21:19:34
#2707207
technoled написал : то нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.
Вы уже посмотрели. А договора нет?* Автоматы стоят новвые? или старые черные. *
10.11.2011 в 06:52:21
#2707891
про какой договор вы говорите? старые, черные автоматы стоят.
10.11.2011 в 07:42:08
#2707903
technoled, Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.
Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?! Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат . По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/ У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет.. Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!
14.11.2011 в 18:14:03
#2717575
вот немного изменил схему.
виит написал : На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40
поставил еще УЗО.
виит написал : Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.
а как то можно по старым автоматам понять сколько же все таки полагается на квартиру?
виит написал : Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?! Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат .
добавил на схему. только вот сомневаюсь, может его после счетчика нужно ставить? До счетчика стоит рубильник черный, советский :)
виит написал : По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/ У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет.. Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!
все забываю взять с собой фотоаппарат, завтра все таки сделаю фотографии подъездного щитка. Узел учета стоит свежий, нехочется еще и его покупать, т.к. тот, что стоит- большой, и в квартирный щиток не влезет.
а вообще жирным на схеме выделил свои сомнения, посмотрите пожалуйста.
14.11.2011 в 19:00:41
#2717652
После счетчика вместо двухполюсного АВ, можно поставить УЗО на 100мА,свет комнаты можно пустить мимо Узо достаточно АВ,кондиц. можно подключить стационарно,достаточноАВ.Поставте УЗО 40А30мА под него,АВ на розетки на комнату+АВ освещение санузла.На кухню одной линии мало для розеток.Варочную панель можно тоже подключить стационарно.
14.11.2011 в 20:17:42
#2717780
technoled написал : посмотрите пожалуйста.
Автомат должен стоять не перед счётчиком ( там у вас уже стоит рубильник и лучше ничего не трогать ), а сразу ПОСЛЕ него.
14.11.2011 в 20:52:14
#2717841
номинал узо нужно поменять 40 мало!
15.11.2011 в 08:12:57
#2718677
services номинал узо нужно поменять 40 мало!
один говорит на 40 ставь, другой говорит - мало. Кому верить?
15.11.2011 в 09:02:52
#2718713
Значится так. Часть советчиков конечно глупостей наговорили.
1) Сразу за счётчиком конечно же нужен двухполюсной автомат - это требование ПУЭ. (пункт 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.).
Уж конечно не заменит двухполюсной автомат УЗО на 10мА (причём рабочий ток советчик так и не указал).
2) Номиналы УЗО в обеих группах - 63А / 30мА. Меньше нельзя, возможна ситуация выгорания УЗО вследствие перегрузки. Входной автомат у Вас на сколько? На 50 или? Вот если входной 50, а за ним УЗО всего в 40А и вся группа окажется нагруженной по максимуму.
Совет: Розетки кухни (самого прожорливого по потребителям места в доме) лучше питать по двум линиям (как минимум). Сделайте две группы, от отдельных автоматов C16.
Перерисуйте схему с учётом замечаний - и опять сюда.
15.11.2011 в 09:13:38
#2718724
web-rr написал : Часть советчиков конечно глупостей наговорили. 1) Сразу за счётчиком конечно же нужен двухполюсной автомат - это требование ПУЭ. (пункт 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат
Ню-ню...
15.11.2011 в 20:46:45
#2720114
вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо. на коридор - отдельный автомат, чтоб избежать распред. коробки(выключатель прям под щитком будет). Сразу скажу - стиральная машина на кухне стоять будет, а не в ванне. и все таки помогите определиться с номиналами автоматов, выделенных жирным.
15.11.2011 в 21:42:00
#2720246
technoled написал : вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо
Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.
15.11.2011 в 22:11:18
#2720323
avmal написал : И вы нам тоже помогите ...
смешно конечно, но пришел в квартиру с фотоаппаратом, пошел делать фото, а у него батарейки севшие.:) стоит вот сейчас заряжается.
дружба написал : Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.
стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?
15.11.2011 в 22:28:21
#2720381
technoled написал : стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?
Да.
17.11.2011 в 07:08:18
#2723244
Обещанные фотографии:
17.11.2011 в 10:27:20
#2723400
виит написал : technoled, По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.
Это в новых домах 50А. В старых, весь стояк может такой номинал не потянуть. Ибо выполнен тонюсеньким алюминиевым проводом...
18.11.2011 в 10:23:17
#2725663
На фото мои автоматы - третья группа слева, и счетчик- самый новый.
20.11.2011 в 17:49:51
#2729946
Перед счетчиком заведите питание с пакетного выключателя на автомат номиналом 40А(так как судя по фото пакетник расчитан на 40А).Это будет вводной автомат.Делайте это очень аккуратно,потому что провода будут под напряжением которые обесточиваются только вместе со стояком.Если Вас устраивает старый пакетник,то можно ничего не менять.После счетчика поставте диф.автомат номиналом 40А30мА на всю квартиру.Автоматы освещения оставте как на последней схеме.На варочную панель поставте автомат номиналом 25А 2-х полюсный.На стиральную машину и духовой шкаф по 2-х полюсному автомату на 16А.Остальные автоматы можно оставить однополюсными.
26.11.2011 в 12:58:27
#2741262
может есть еще мнения?
28.11.2011 в 03:04:04
#2744048
technoled Яб ДИФ после счётчика на всю квартиру не ставил бы, лучше автомат 2Р 40А. Перед счётчиком или оставьте свой старый поворотный выключатель на 40А или замените его на новый АВ 2Р С40 или ВН32 40А, но учтите, как писалось выше, это делать придется под напряжением, будьте очень аккуратны, может даже лучше его не трогайте а при возможности отключить весь стояк замените. И еще смущает, вы уверены, что разводка в щитке потянет те токи которые вы хотите возложить на её? Естественно, если поставите после счётчика АВ 2Р С40А, который будет установлен в щитке на площадке, то ставить опять такой же АВ в квартирном щитке думаю что смысла нет, сразу на АВ разводить подачу. И учтите, что земли у вас нет, вы будете делать зануление.
29.11.2011 в 08:27:47
#2746048
самый мощный прибор будет варочная поверхность. скалько кушает она? киловат 7-8? (если все блины включены). но реально одновременно их наверное никто не включает.
30.11.2011 в 00:19:17
#2747825
Вообще на ней написана потребляемая мощность, но где-то так и есть 7-8. Вы делайте щиток в квартире и подачу тяните к нему, а как будет возможность отключить стояк и снять пломбу со счётчика, то замените проводку до и после его на медь 6 и заодно замените старый выключатель нагрузки который до счётчика стоит. Яб так делал. Когда в дверь стучатся гости или новый год на носу, то работают и 4 конфорки и духовой шкаф и пылесос и стиралка, но такое редко бывает :)
26.03.2012 в 15:18:21
#2993237
Подниму тему. Наконец то все работы закончены, осталось только собрать щиток, и водрузить его на место. нарисовал еще вариант, посмотрите пожалуйста. Узо на свет, я так понимаю, не обязательно ставить 63А, какой номинал выбрать? Может на какие то приборы нужно ставить двухполюсные АВ ?
26.03.2012 в 16:02:57
#2993356
раскидайте розетки на 2 узо 40(63)А/30мА. а то у вас все розетки на одном. стиралка в ванной? для нее можно диффавтомат/(узо с автоматом) предусмотреть. автоматы, если деньги есть, можно ставить 1р+n, 2р обычно не ставят.