services номинал узо нужно поменять 40 мало!
один говорит на 40 ставь, другой говорит - мало. Кому верить?
15.11.2011 в 08:12:57
services номинал узо нужно поменять 40 мало!
один говорит на 40 ставь, другой говорит - мало. Кому верить?
15.11.2011 в 09:02:52
Значится так. Часть советчиков конечно глупостей наговорили.
1) Сразу за счётчиком конечно же нужен двухполюсной автомат - это требование ПУЭ. (пункт 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.).
Уж конечно не заменит двухполюсной автомат УЗО на 10мА (причём рабочий ток советчик так и не указал).
2) Номиналы УЗО в обеих группах - 63А / 30мА. Меньше нельзя, возможна ситуация выгорания УЗО вследствие перегрузки. Входной автомат у Вас на сколько? На 50 или? Вот если входной 50, а за ним УЗО всего в 40А и вся группа окажется нагруженной по максимуму.
Совет: Розетки кухни (самого прожорливого по потребителям места в доме) лучше питать по двум линиям (как минимум). Сделайте две группы, от отдельных автоматов C16.
Перерисуйте схему с учётом замечаний - и опять сюда.
15.11.2011 в 09:13:38
web-rr написал : Часть советчиков конечно глупостей наговорили. 1) Сразу за счётчиком конечно же нужен двухполюсной автомат - это требование ПУЭ. (пункт 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат
Ню-ню...
15.11.2011 в 20:46:45
вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо. на коридор - отдельный автомат, чтоб избежать распред. коробки(выключатель прям под щитком будет). Сразу скажу - стиральная машина на кухне стоять будет, а не в ванне. и все таки помогите определиться с номиналами автоматов, выделенных жирным.
15.11.2011 в 21:42:00
technoled написал : вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо
Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.
15.11.2011 в 22:11:18
avmal написал : И вы нам тоже помогите ...
смешно конечно, но пришел в квартиру с фотоаппаратом, пошел делать фото, а у него батарейки севшие.:) стоит вот сейчас заряжается.
дружба написал : Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.
стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?
15.11.2011 в 22:28:21
technoled написал : стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?
Да.
17.11.2011 в 07:08:18
Обещанные фотографии:
17.11.2011 в 10:27:20
виит написал : technoled, По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.
Это в новых домах 50А. В старых, весь стояк может такой номинал не потянуть. Ибо выполнен тонюсеньким алюминиевым проводом...