Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

15.11.2011 в 20:46:45

вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо. на коридор - отдельный автомат, чтоб избежать распред. коробки(выключатель прям под щитком будет). Сразу скажу - стиральная машина на кухне стоять будет, а не в ванне. и все таки помогите определиться с номиналами автоматов, выделенных жирным.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 20:56:21

technoled написал : и все таки помогите определиться с номиналами автоматов, выделенных жирным.

И вы нам тоже помогите ...

technoled написал : завтра все таки сделаю фотографии подъездного щитка

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.11.2011 в 21:42:00

technoled написал : вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо

Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

15.11.2011 в 22:11:18

avmal написал : И вы нам тоже помогите ...

смешно конечно, но пришел в квартиру с фотоаппаратом, пошел делать фото, а у него батарейки севшие.:) стоит вот сейчас заряжается.

дружба написал : Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.

стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.11.2011 в 22:28:21

technoled написал : стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?

Да.

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

17.11.2011 в 07:08:18

Обещанные фотографии:

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.11.2011 в 10:27:20

виит написал : technoled, По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.

Это в новых домах 50А. В старых, весь стояк может такой номинал не потянуть. Ибо выполнен тонюсеньким алюминиевым проводом...

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

18.11.2011 в 10:23:17

На фото мои автоматы - третья группа слева, и счетчик- самый новый.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2011 в 17:49:51

Перед счетчиком заведите питание с пакетного выключателя на автомат номиналом 40А(так как судя по фото пакетник расчитан на 40А).Это будет вводной автомат.Делайте это очень аккуратно,потому что провода будут под напряжением которые обесточиваются только вместе со стояком.Если Вас устраивает старый пакетник,то можно ничего не менять.После счетчика поставте диф.автомат номиналом 40А30мА на всю квартиру.Автоматы освещения оставте как на последней схеме.На варочную панель поставте автомат номиналом 25А 2-х полюсный.На стиральную машину и духовой шкаф по 2-х полюсному автомату на 16А.Остальные автоматы можно оставить однополюсными.

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

26.11.2011 в 12:58:27

может есть еще мнения?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.11.2011 в 03:04:04

technoled Яб ДИФ после счётчика на всю квартиру не ставил бы, лучше автомат 2Р 40А. Перед счётчиком или оставьте свой старый поворотный выключатель на 40А или замените его на новый АВ 2Р С40 или ВН32 40А, но учтите, как писалось выше, это делать придется под напряжением, будьте очень аккуратны, может даже лучше его не трогайте а при возможности отключить весь стояк замените. И еще смущает, вы уверены, что разводка в щитке потянет те токи которые вы хотите возложить на её? Естественно, если поставите после счётчика АВ 2Р С40А, который будет установлен в щитке на площадке, то ставить опять такой же АВ в квартирном щитке думаю что смысла нет, сразу на АВ разводить подачу. И учтите, что земли у вас нет, вы будете делать зануление.

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

29.11.2011 в 08:27:47

самый мощный прибор будет варочная поверхность. скалько кушает она? киловат 7-8? (если все блины включены). но реально одновременно их наверное никто не включает.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.11.2011 в 00:19:17

Вообще на ней написана потребляемая мощность, но где-то так и есть 7-8. Вы делайте щиток в квартире и подачу тяните к нему, а как будет возможность отключить стояк и снять пломбу со счётчика, то замените проводку до и после его на медь 6 и заодно замените старый выключатель нагрузки который до счётчика стоит. Яб так делал. Когда в дверь стучатся гости или новый год на носу, то работают и 4 конфорки и духовой шкаф и пылесос и стиралка, но такое редко бывает :)

0
Аватар пользователя
technoled

Местный

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

26.03.2012 в 15:18:21

Подниму тему. Наконец то все работы закончены, осталось только собрать щиток, и водрузить его на место. нарисовал еще вариант, посмотрите пожалуйста. Узо на свет, я так понимаю, не обязательно ставить 63А, какой номинал выбрать? Может на какие то приборы нужно ставить двухполюсные АВ ?

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2012 в 16:02:57

раскидайте розетки на 2 узо 40(63)А/30мА. а то у вас все розетки на одном. стиралка в ванной? для нее можно диффавтомат/(узо с автоматом) предусмотреть. автоматы, если деньги есть, можно ставить 1р+n, 2р обычно не ставят.

0
Назад