10 А освещение, пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя, далее по потолку пойдет 1,5мм2. По диффавтомату 100-300мА встречный вопрос - для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 15:02:48

aksenov_d написал : пробрасывается 2,5мм2 (кабель не особо длинный и решил пробросить свет в стяжке сечением 2,5) до выключателя

Механизмы выключателей не покорёжите при монтаже?

aksenov_d написал : для чего он нужен если я устанавливаю дифы на 30мА. Для чего такая страховка???

Во-первых, не понятна установка в вашем щите диффов вообще - на их месте должны стоять УЗО. Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ). В третьих, даже, если пренебречь диффзащитой, то сразу после счётчика в любом случае должен стоять автомат.

0
aksenov_d
aksenov_d
Новичок

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 15:17:55

Видимо не так поняли вопрос. Интересно наполнение щитка квартиры, в этажный щиток пока доступа неимею, знаю что там стоит счетчик, неисключаю что и диф. автомат стоять может, если таковое прописано требованиями. В квартиру заходит кабель 3-х жильный оттого и пляшу. Хочется к моменту доступа к щитку на лестничной клетке иметь полную картину того что там должно быть, а что должно быть в квартире. По поводу УЗО и Дифов. ранее в какойто ветке писал, что данные дифы стоит дешевле аналогичного узо характеристики А, вот и спрашивается - зачем платить больше:

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 15:39:14

aksenov_d написал : По поводу УЗО и Дифов. ранее в какойто ветке писал, что данные дифы стоит дешевле аналогичного узо характеристики А, вот и спрашивается - зачем платить больше:

Ну, если вы считаете, что так лучше, то ставьте что угодно. Зачем спрашивать совет?

aksenov_d написал : Интересно наполнение щитка квартиры, в этажный щиток пока доступа неимею

Откуда в таком случае взялся номинал 40А на входе?

0
aksenov_d
aksenov_d
Новичок

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 16:04:52

avmal написал : Ну, если вы считаете, что так лучше, то ставьте что угодно. Зачем спрашивать совет?

Откуда в таком случае взялся номинал 40А на входе?

я не говорил что лучше, из форума пришел к выводу что узо+автома=дифавтомат с различием в габаритах и цене, разве не так?

а номинал в 40А исходя из информации(лично не проверял) что в щитке на лестничной клетке стоит 63А. В квартиру заходит кабель 3Х10.

Можно ли вообще отказаться от автомата SF1 если в щитке на лестн. клетке стоит автомат 63А и Диф автомат, а в квартиру кабель будет приходить на 2 дифа 32А и 20А???

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 17:10:26

aksenov_d написал : пришел к выводу что узо+автома=дифавтомат с различием в габаритах и цене, разве не так?

Так, только зачем вам в таком случае ещё автоматы после диффа?

aksenov_d написал : номинал в 40А исходя из информации(лично не проверял) что в щитке на лестничной клетке стоит 63А. В квартиру заходит кабель 3Х10.

И в связи с этим вы решили обрезать себе отпущенную мощность с 14кВт до 9кВт? И вообще, поднимите сначала договор или загляните в этажный щит, чтобы что-то придумывать.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.06.2012 в 19:33:29

avmal написал : Во-вторых, "протвопожарное" УЗО 100-300мА должно стоять в этажном щите по нормативным требованиям и я удивлён, что оно у вас не стоит, учитывая, что новостройка ( убедите меня в этом, выложив фотографию этажного щита ).

Сам, часто встречаю в новостройках ,что противопожарное Узо установлено в квартирном щитке,на лестнице в щитке только АВ.Почему так делают, не понятно.

0
aksenov_d
aksenov_d
Новичок

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

07.06.2012 в 20:35:06

avmal написал : только зачем вам в таком случае ещё автоматы после диффа?

после дифа стоят 10-и и 16-и амперные для защиты кабеля 2.5 или я что-то недопонимаю?

avmal написал : И в связи с этим вы решили обрезать себе отпущенную мощность с 14кВт до 9кВт?

А разве допускается после 63 амперного в щитке ставить аналогичный на вводе в квартиру?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 21:52:00

aksenov_d написал : после дифа стоят 10-и и 16-и амперные для защиты кабеля 2.5 или я что-то недопонимаю?

Что в таком случае защищают расцепители в диффавтоматах 32А и 20А?

aksenov_d написал : А разве допускается после 63 амперного в щитке ставить аналогичный на вводе в квартиру?

Да хоть 630А.

0
aksenov_d
aksenov_d
Новичок

Регистрация: 24.05.2012

Москва

Сообщений: 10

08.06.2012 в 08:25:16

avmal написал : Что в таком случае защищают расцепители в диффавтоматах 32А и 20А?

Используются для защиты от утечек и как 2-я ступень по селективности (на случай отказа автомата)

avmal написал : Да хоть 630А.

Всегда считал что все автоматы устанавливаются в строгой последовательности по номиналу и последующий не должен быть равным или большим предыдущего

0
technoled
technoled
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Уфа

Сообщений: 19

16.07.2012 в 21:23:13

вот что в итоге получилось: