Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 14:02:59

ink_mast написал : Если доверяешь этой тетке

В отличии от Вас я пытаюсь сопоставить факты, а не флудить и навязывать свое необоснованное мнение.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.11.2011 в 14:04:26

Зехер написал : Кто сказал что только от магистрального?

Хоть и от группового, главное этот проводник подключен ближе к источнику.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.11.2011 в 14:05:55

Зехер написал : я пытаюсь ...

попытка не пытка, старайся лучше.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 14:08:05

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

А если з/к розетки является защитным проводником, т.к. розетка это часть соединения, то этот пункт к розетке, которая имеет два кабельных вывода, отношения не имеет.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 14:17:29

Словарь Ушакова > КОНТАКТ контакта, м. (латин. contactus - прикосновение). 1. Соприкосновение, соединение (ест.). Получился контакт. Контакт химически взаимодействующих веществ. Контакт двух сплавов. || Место соприкосновения электрических проводников (тех.). Контакт сильно нагрелся. 2. перен. Связь, взаимодействие людей в деловой сфере (раз г.). Нашему обществу надо вступить в контакт с этим учреждением. Находиться в дружественном контакте.

И так з/к у розетки это защитный проводник.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 14:36:33

ink_mast написал : Либо подумай над "независимость его отсоединения".

Так за меня уже думали, об*ясните, какую независимость мы нарушим если отломаем РЕ контакт Розетки?

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.11.2011 в 14:45:31

Зехер написал : какую независимость мы нарушим если отломаем РЕ контакт Розетки?

А зачем отламывать контакт идущий к вилке, отламывай сразу зажим к которому подключена питающая жила, так как сия приспособа является одним целым по ГОСТ. В результате вы получаете соединенные между собой РЕ розеток всей линии и отсутствие соединения с РЕ линии для всех розеток. Можно конечно не столь вандально "отламывать", можно просто жилу отсоединить. При ответвлении что бы вы не делали с одной розеткой, у остальных розеток останется металосвязь З/К с нейтралью трансформатора.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 14:47:57

ink_mast написал : отламывай сразу зажим к которому подключена питающая жила

Расскажите как это сделать?

ink_mast написал : Можно конечно не столь вандально "отламывать", можно просто жилу отсоединить.

Ну тогда, выходите на лестничную площадку и выкидываете из щита шину РЕ. И что?

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.11.2011 в 15:05:37

Зехер написал : Расскажите как это сделать?

Примеров было уйма, быстрый способ - берешь лом, отключаешь питание в розетке (иначе розетка даст сдачи) и с криком "Врагу не сдается наш гордый варяг", наносишь смертельный точечный удар розетке в область З/К. Способ 2 проводится на стенде - жаришь линию токами КЗ, но не достаточными для срабатывания АВ и смотришь кто выжил. Пользуйся своей фантазией.:)

Зехер написал : Ну тогда, выходите на лестничную площадку и выкидываете из щита шину РЕ.

Что это за бардак у вас там, заходи кто хочет - делай что хочет. Был тут один плакался, что стояки после реконструкции в подъезде с..издили, а кто виноват?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 15:12:52

ink_mast написал : быстрый способ - берешь лом

Ну с таким способом Вам к врачу, он выдаст пособие для таких. Ломом можно еще и соседа по башке!

ink_mast написал : Способ 2 проводится на стенде - жаришь линию токами КЗ

Розетка, что бы получить сертификат это проходит.

ink_mast написал : Что это за бардак у вас там

А ломом в розетку не бардак? Т.е. в инструкции к применению разетки это разрешено?

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

16.11.2011 в 15:16:27

ОАО «НИИпроектэлектромонтаж» совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж» натролили целую книгу. Надо у них и спрашивать конкретно. А то электрики скоро междуусобную войну начнут

0