Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

13.11.2011 в 19:29:01

Алекс 61, Да просто принимайте "ево" как факт... Все уж привыкли...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.11.2011 в 21:13:19

Посититель написал : Если бы Вы внимательней читали форум то знали бы что это пример контактного соединения сделанного пайкой который не имеет ни какого отношения к соблюдению цветовой маркировки проводов, на которую действительно плюют производители, а потребителю приходится приобретать что есть. Самому мозолит глаза это не соответствие.

если это недостойный пример, чего же Вы его как образец то выставили? уж будьте добры все нормы соблюдать

Посититель написал : Хаять соединение жил разного сечения без упоминания как минимум номинала вышестоящего автомата как минимум не уместно!

очень даже уместно, если бы Вы использовали один и тот же кабель, то путаницы с цветами не было бы вообще, какой со щита ушел, такой к потребителю и пришел

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.11.2011 в 22:36:11

Посититель написал : Шлейфование РЕ на зажимах розеток, светильников противоречит нормам, здравому смыслу... В идеале нужно ответвлять еще L и N

Кто же Вам запрещает? Докажите что зажимы на контактах розеток не соответствуют проводимости питающей линии и сон потеряете за ранее выполненные шлейфы L и N. Вот и пункты о здравом смысле. :p СП 31-110-2003 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

ПУЭ 1.7.119. Главная заземляющая шина ... Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.

В идеале 1 линия - 1 потребитель. :yu

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

14.11.2011 в 06:59:37

ink_mast написал : Вот и пункты о здравом смысле.
СП 31-110-2003 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления)

Слова в скобках по нашей теме? Тогда ап чём спорим?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.11.2011 в 07:23:22

Аникей написал : Тогда ап чём спорим?

О шлейфе L, N, PE. :)

Зехер написал : Если не ошибусь этот документ носит рекомендательный характер.

А где указано что на минимальные требования СП 31-110 можно забить? Про то что на плиту нужно 3х6 в основном согласны, и не возникает мысли забить и кинуть 3х2,5.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

14.11.2011 в 09:43:31

ink_mast написал : Про то что на плиту нужно 3х6

Можно и 4-у если по мощности проходит.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

14.11.2011 в 09:45:01

ink_mast написал : СП 31-110-2003 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника

Не забудте, речь идет об электроприемнике, а розетка оной не является!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2011 в 09:53:56

CTA написал : Приносим удлинитель

Мы же про стационарную проводку говорим? При чём здесь удлинитель?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.11.2011 в 10:11:15

Зехер написал : Можно и 4-у если по мощности проходит.

А после ремонта захотел варку поставить и ремонт по новой? А в новострое?

Зехер написал : Не забудте, речь идет об электроприемнике, а розетка оной не является!

Этого не нужно. Зачем на линии розеток ставят АВ 16А, при сечении линии 2,5мм2 ?

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

14.11.2011 в 10:14:58

ink_mast написал : А после ремонта захотел варку поставить и ремонт по новой? А в новострое?

А после еще мощнее и сново ремонт и кабель уже на 10кв.:). Это круг.

ink_mast написал : Зачем на линии розеток ставят АВ 16А

Речь не про АВ!

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

14.11.2011 в 10:19:28

Alexiy,

Alexiy написал : При чём здесь удлинитель?

Для сравнения , чтобы понимать что "за буквой закона" есть разная реальность. Для Человека, как возможного объекта для поражения электротоком, не должно быть различий в степени защиты при использовании стационарной розетки или удлинителя с PEN.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2011 в 10:25:04

Розетка является коммутационным устройством для присоединения электроприёмника. Поэтому розетка - точка подключения электроприёмника к линии групповой сети. В частности, розетка, присоединённая к транзитной линии является присоединением второго электроприёмника. Что вас смущает?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.11.2011 в 10:28:32

Зехер написал : А после еще мощнее и сново ремонт и кабель уже на 10кв.

Уже 6 квадратов мало?

Зехер написал : Речь не про АВ!

Речь о электро-пожаробезопасности - ведь это комплекс мер.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

14.11.2011 в 10:35:27

Alexiy написал : Розетка является коммутационным устройством

Думаю ответ в этом слове!

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

14.11.2011 в 10:36:32

ink_mast написал : Уже 6 квадратов мало?

Есть и такие плиты.

ink_mast написал : Речь о электро-пожаробезопасности - ведь это комплекс мер.

Вы прочтите пост №1. Я там задал конкретный вопрос!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу