подскажите,слышал подогревают как-то с помощью трансформатора ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.11.2011 в 16:57:03

#2710975

с понижающего трансформатора берут и кратковременно пропускают сквозь кабель ток под номинал кабеля... И разматывают пока тёпленький.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.11.2011 в 17:23:58

#2711034

удобно инверторным сварочником, закорачиваешь концы, ставишь номинальный ток кабеля и держиш 10 минут и делай потом с ним что хочешь

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

11.11.2011 в 17:43:11

#2711079

Обычной тепловой пушкой :)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.11.2011 в 20:19:52

#2711370

ну это у кого что с собой есть на обьекте тем и греют, главное изоляцию не повредить

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

11.11.2011 в 20:23:55

#2711383

есть нормативы при которых можно укладывать определённый кабель вот и смотрите, греть не греть, всё равно колом встанет!

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

11.11.2011 в 22:14:04

#2711650

Грубо говоря, при минус 10 уже надо прекращать работу с кабелем.

0
Аватар пользователя
anji73

Местный

Регистрация: 03.11.2011

Кисловодск

Сообщений: 9

16.11.2011 в 19:28:16

#2722237

Спасибо за ответы.Условия прокладки следующие.Кабель ввг 3*4,длина 40 м ,из них воздушкой 30 м,температура днем в среднем -5,хозяин достал уже,а я боюсь за кабель,вроде как до +5 прокладка рекомендована,не ниже,вообщем нужен надежный способ,главное кабель не загубить,может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.11.2011 в 19:51:51

#2722280

ГОСТ 16442-80

Применение кабеля ВВГ: Кабель ВВГ силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ. предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частотой 50 Гц. Кабель ВВГ применяется на электростанциях, в местных сетях, в промышленных, распределительных, осветительных устройствах, а также в качестве электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях. Прокладка кабеля марки ВВГ осуществляется без предварительного подогрева, при температуре не ниже 15°С с неограниченной разницей уровней на трассе прокладки кабеля. Электрический кабель ВВГ прокладывают в земле, в кабельных каналах, в помещениях, под открытым небом - во всех случаях должна быть исключена возможность механического повреждения и больших растягивающих усилий. http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/1/192

Что то не понял, аж при 15 градусах и не ниже?!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.11.2011 в 20:44:43

#2722387

Комментатор написал : аж при 15 градусах

при минус 15 градусах

anji73 написал : как вы выходите из этой ситуации

кладите спокойно, и даже не задумывайтесь

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 22:12:28

#2722650

юра Т написал : при минус 15 градусах

если сослаться на эту цитату

Комментатор написал : при температуре не ниже 15°С

То речь идет про плюсовую температуру.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.11.2011 в 22:57:34

#2722801

Кабель силовой ВВГ, технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.11.2011 в 19:14:35

#2724597

Это значит на моей ссылке знак "-" забыли поставить :)

0
Аватар пользователя
anji73

Местный

Регистрация: 03.11.2011

Кисловодск

Сообщений: 9

20.12.2011 в 19:26:41

#2787855

Ребята,я же спрашиваю не о том при каких температурах он эксплуатируется,а при каких минимальных температурах возможен монтаж,а если ниже ,то каким образом можно безопасно его подогреть,вот и все.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2011 в 19:36:00

#2787884

anji73 написал : я же спрашиваю не о том при каких температурах он эксплуатируется,а при каких минимальных температурах возможен монтаж

А это не для вас?

Anat78 написал : Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2011 в 06:35:11

#2788700

anji73 написал : может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.

Нет у вас пока ситуации. Просто прокладывайте без какого либо прогрева. Если сомневаетесь выложите отрезок кабеля на "мороз", после охлаждения сильно согните его несколько раз, постучите им о твердое, затем разделайте и осмотрите изоляцию. При минус сорок достаточно уронить бухту кабеля ВВГ на твердую поверхность, что бы привести его в полную негодность. За то обжигать не нужно, слегка молотком постучал по кабелю- весь винил и осыпался. ;) Имею опыт работы с различными кабелями при температуре до -50*С включительно. Если кому интересно опишу технологии.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.12.2011 в 09:00:27

#2788783

вы это нашим электрикам расскажите из горсети, которые в пятницу при -35 тягали по столбам СИП на освещение и ставили светильники, жду феерверка летом :))))))) Нет вот подождать когда теплее -20 станет.