Дом серии П-44Т; установлены отечественные УЗО 22Е-2, 50А, 100мА ток утечки, как я понял ставропольского завода Сигнал. В течении первого года проживания в новостройки часто срабатывало УЗО, причём не только на мою квартиру но и на квартиры соседей по этажу. Потом прекратилось это, и довольно долго не срабатывало. В последний месяц началось снова, при этом я заметил, это совпало с началом ремонта в квартире тремя! этажами ниже. Вопрос: почему срабатывает УЗО на мою квартиру, даже в то время когда в ней никого нет? Каким образом срабатывание УЗО связано с ремонтом тремя этажами ниже, или это мои пустые домыслы? Возможно УЗО не исправно, или не правильно отрегулировано на заводе? Но тогда возникает подозрение, неужели, УЗО моих соседей тоже не исправны. Объясните пожалуйста! Стоит ли поменять на УЗО импортного производства? И последнее, почему импортные производители не выпускают УЗО с такими параметрами?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.11.2011 в 00:08:05

Krage, Как ни странно, я тоже уже столкнулся с подобным явлением и пришёл к выводу, что виновата электронная начинка диффа, реагирующая на "грязь" в сети. Для бюджетной аналогичной замены не нашёл ничего лучшего, чем УЗО ИЭК ВД1-63S 2Р 63А и плюс к нему двухполюсный автомат 50А. УЗО электромеханическое и думаю, что ложные срабатывания ему не грозят. Бренды ставить в этажный щит не советую - не тот ценовой уровень.

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

13.11.2011 в 22:52:52

avmal написал : Krage, Как ни странно, я тоже уже столкнулся с подобным явлением и пришёл к выводу, что виновата электронная начинка диффа, реагирующая на "грязь" в сети. Для бюджетной аналогичной замены не нашёл ничего лучшего, чем УЗО ИЭК ВД1-63S 2Р 63А и плюс к нему двухполюсный автомат 50А. УЗО электромеханическое и думаю, что ложные срабатывания ему не грозят. Бренды ставить в этажный щит не советую - не тот ценовой уровень.

Спасибо что откликнулись на мой вопрос! Вы пишите про ИЭК ВД1-63S 2Р 63А оно электромеханическое, а то которое стоит у меня УЗО 22Е-2, 50А, 100мА, оно какое? Т.е проблема в диффавтомате, а не в УЗО, которые объединены в один корпус? Цена УЗО ИЭК ВД1-63S 2Р 63А сопоставима с буржуйскими, в Леруа видел Шнайдер за 980 руб. Чем ИЭК ВД1-63S 2Р 63А отличается от буржуйских? А зачем ещё автомат на 50А? Ведь перед счётчиком уже стоит автомат на 63А. И ещё теоретический вопрос, чем диффавтомат отличается от автомата?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.11.2011 в 23:19:42

Krage написал : то которое стоит у меня УЗО 22Е-2, 50А, 100мА, оно какое?

У вас стоит электронный диффавтомат ( УЗО+автомат ).

Krage написал : Цена УЗО ИЭК ВД1-63S 2Р 63А сопоставима с буржуйскими, в Леруа видел Шнайдер за 980 руб. Чем ИЭК ВД1-63S 2Р 63А отличается от буржуйских?

Низкой ценой.

Krage написал : А зачем ещё автомат на 50А? Ведь перед счётчиком уже стоит автомат на 63А.

Если посмотрите повнимательнее, то наверняка это окажется рубильник.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.11.2011 в 23:43:29

avmal написал : Если посмотрите повнимательнее, то наверняка это окажется рубильник.

Там будут буковки ВН..

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

14.11.2011 в 10:42:21

Т.е мне надо купить электромеханическое УЗО и автомат с теми же номиналами тока на 50 А? С каким током срабатывания? С тем же, что и стоял 100мА, или купить на меньший ток срабатывания, т.е. на 30мА? Какой надо выбирать автомат, чтобы не купить электронный, что на нём должно быть написано? И как их надо включать после счётчика, последовательно или параллельно? Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.11.2011 в 11:24:25

Krage написал : что на нём должно быть написано?

Krage написал : ИЭК ВД1-63S 2Р 63А

Krage написал : как их надо включать после счётчика, последовательно или параллельно?

Для этих целей лучше пригласить электрика.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

14.11.2011 в 11:55:41

Krage написал : И как их надо включать после счётчика, последовательно или параллельно?

на форуме много примеров схем ( и картинок ), можно просто "почитать"!

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

14.11.2011 в 12:54:34

Krage написал : Возможно УЗО не исправно, или не правильно отрегулировано на заводе?

Наверное, эти дифференциальные приборы не стойкие к ложным срабатываниям. Шнейдер сейчас выпускает УЗО и дифференциальные автоматы типа Asi. Они защищены от ложных срабатываний.

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

14.11.2011 в 15:40:46

Юрка написал : Наверное, эти дифференциальные приборы не стойкие к ложным срабатываниям. Шнейдер сейчас выпускает УЗО и дифференциальные автоматы типа Asi. Они защищены от ложных срабатываний.

Могли вы дать ссылочку на конкретную модель.

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

14.11.2011 в 15:42:02

Для этих целей лучше пригласить электрика.

Электрика, как то раз вызвали, мы с соседями; он пришёл пьяный.

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

14.11.2011 в 15:43:54

на форуме много примеров схем ( и картинок ), можно просто "почитать"!

Где?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.11.2011 в 16:04:37

предложу Вам свою схему, так как её не сильно критиковали.

П.С. многие Вам напишут, что в С/У следует применять УЗО 0,01А, с чем я полностью согласен, однако в моих краях 40/0,01 это редкость

0
Вложение
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

14.11.2011 в 19:32:43

Там будут буковки ВН..

На моём написано следующее: ВМ40 З2-УХЛЗ 63А АС22А

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.11.2011 в 20:21:16

drdollar написал : в моих краях 40/0,01 это редкость

В других краях тоже - все используют 16А 10мА.