Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 13:20:14

services написал : Если соединение производить в распред коробке

то значит, распредкоробка на 40 А.

0
Chehoff
Chehoff
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Москва

Сообщений: 10

15.11.2011 в 13:32:00

services написал : Кабель 6-ка на плиту? Если соединение производить в распред коробке, то можно ( без вилки с розеткой ) обычно варочные поверхности так...

Да, на плиту 6-ка кабель Чтож, меняю АВ на диф. Интересно, а почему в проекте на плиту поставили просто автомат, а не диф.?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.11.2011 в 13:42:32

Видимо, перед автоматом должно было быть общее УЗО (ну или индивидуальное) которое забыли поставить, либо (что намного вероятнее, учитывая "клубок змей" внизу) :) - просто проФФеСионалы.

Касательно варочной, если она Вам нужна все-таки через вилку с розеткой, замените то, что сейчас стоит (скорее всего на 16А стандартные) на силовые - вот пример http://www.legrand2.ru/shop_silovye_rozetki.html

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.11.2011 в 13:45:10

Chehoff написал : Работает нормально, и не думал бы я о нем 100 лет. Но, на днях, взявшись за кастрюлю (она стояла на плите) и раковину (она металлическая), получил удал током. Тестер показал напряжение 220в между кастрюлей и раковиной.

Кстати, а Вы нашли в чем тут неисправность? Удар током, как я понимаю, означает, что на поверхности поверхности :) ну и равно на кастрюле находилась "фаза"... Если я правильно мыслю, значит, либо в розетке, либо на самой плите есть повреждение кабеля

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 13:47:53

Chehoff написал : Интересно, а почему в проекте на плиту поставили просто автомат, а не диф.?

Нормативы не требуют установки на групповые линии электроплиты и освещения ( кроме помещений с повышенной опасностью ) УЗО. Не требуется УЗО и на стационарно подключенное оборудование.

0
Chehoff
Chehoff
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Москва

Сообщений: 10

15.11.2011 в 13:56:23

drdollar написал : Кстати, а Вы нашли в чем тут неисправность? Удар током, как я понимаю, означает, что на поверхности поверхности :) ну и равно на кастрюле находилась "фаза"... Если я правильно мыслю, значит, либо в розетке, либо на самой плите есть повреждение кабеля

Кстати, не нашел. После того, как подключил землю кастрюля обесточилась )) Я понимаю, что так оставлять не правильно, и на днях её поменяю (кастрюлю :help)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.11.2011 в 14:06:45

А вот это как раз и самое важное во всей теме. Если у Вас пробой фазного проводника на корпус варочной - УЗО Вам просто не даст готовить :) Как я понимаю, подключив заземляющий проводник в розетке Вы просто позволили току с варочной утекать в землю не через Вас/кран в землю, а через кабель. Соответственно, начните с того, что купите для варочной новый провод: ПВС 3х6 мм.кв. и попросите опрессовать его концы в магазине (тип наконечника подберите так, чтобы удобно было зажать как в разъеме варочной, так и в вилке. Есть разные - http://remitek.ru/dir_nakonechniki.htm.

Далее в том же магазине купите силовые вилку и розетку на 32А и все это замените самостоятельно. Думаю, что не сложно. Во время замены не подключайте в розетке (вилке) заземляющий контакт - то есть верните как было и померяйте напряжение между кастрюлей :) и краном. Если 0 - супер: подключайте заземляющий проводник, ставьте УЗО (ДИФ) и вперед варить щи. Если 220В - вызывайте сервис-центр, так как пробой происходит в самой варочной.

0
Chehoff
Chehoff
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Москва

Сообщений: 10

15.11.2011 в 14:15:10

Спасибо, со советы!!! Поменяю я, пожалуй, плиту. И сварю борщ с пампушками ;)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.11.2011 в 14:29:43

Однако, и розетку с вилкой то же надо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2011 в 15:01:42

Chehoff написал : После того, как подключил землю кастрюля обесточилась

А может вы просто уравняли среднюю точку питания управления плиты с её корпусом, как это и должно быть сделано изначально?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.