Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

27.10.2012 в 12:50:41

zotik3 написал : В курсе, но у меня дачный домик, РЕ и заземления нет. Кроме того светильники полностью пластиковые, нет даже клеммы для РЕ.

Светильники для подвала должны быть ip-65! У меня тоже дачный домик, но заземление я сделал! Себе же делаешь. Корпус транса землить для безопасности надо.

Я сначала думал вообще без транса обойтись, пустить 220 через УЗО 10мА, но потом подумал, что из-за конденсата будут частые срабатывания УЗО. А зачем УЗО на 10мА при трансформаторе на 12 В, есть общее УЗО на 30мА. Особо сырые помещения с земляным полом - 12В и УЗО 10ма! В трасах есть вероятность пробоя!

Это соблюдено.

Читал, что в при использовании "безродных" трансов нужен запас по мощности как минимум 20%, у фирменных этого не требуется. В крайнем случае одну лампочку, заменю на 40 ватт. я бы рекомендовал 50% . Вам ведь не на месяц

Еще по длине линии от транса до ламп, говорят она критична для электронных трансов. http://svetomag.com/stati/kak-vibrat-transformator-dlya-galogennich-lampochek.html

P.S. Спасибо за советы.

Конечно. Закон Ома. Токи то 5-10 А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу