Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф
16.11.2011 в 19:17:55
Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф
16.11.2011 в 19:23:15
ZIDIZ написал : Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф
сейчас занято 36 мест в щитке. меняя автомат на узо получаем нехватку одного места
Спасибо. Максим.
еще немного поправил схемку
16.11.2011 в 21:06:54
Одной линии на кухню,мало.Поставте узо 63А30мА.
16.11.2011 в 21:21:00
В зависимости от номинала вводново автомата. Пример вводный автомат на 32 ампера то номинал узо должен быть на 40ампер после узо ставится 2 автомата по 16 ампер.Не старайтесь перегрузить узо по току которое способно пропустить через себя.
16.11.2011 в 21:23:54
Зачем на свет кухни 16 ампер поставил нагрузка освещения кухни 3,5 квт.На освещение кухни поставь автомат на 10 ампер.
16.11.2011 в 22:40:29
macoos написал : ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А... а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира... поясните где неправ.
Правы вы тут - при утечке достойной ( при пожаре, например ) сработает УЗО и потухнет сразу вся квартира. Ну её нафиг - пусть догорает ...
17.11.2011 в 10:07:31
внимая советам очередной раз исправил схему автоматы на свет кухни и теплый пол кухни исправил, вводное узо - пусть живет. линии уже проложены, заштукатуренны и зашпатлеванны, - готовлюсь собирать щиток. очередное обновление схемы:
Спасибо. Максим.
17.11.2011 в 10:15:35
macoos, Вы подбираете автоматы на допустимые токи по розеткам и/или кабелям, по хорошему надо бы еще учитывать и реальную мощность оборудования. Неужели у Вас на кухне или в ванной теплый пол на 3,5 кВт? А так же в кладовой суммарная мощность ламп 2 кВт? ИМХО: Ставя автомат завышенной мощности на маломощное оборудование Вы рискуете тем, что при КЗ автомат может не отработать.
17.11.2011 в 10:27:45
Зехер написал : Ставя автомат завышенной мощности на маломощное оборудование Вы рискуете тем, что при КЗ автомат может не отработать.
Если автомат на 10-16 А не сработает, то вводной автомат на 50 А тогда уж вовсе бесполезен?! Насчёт освещения - а надо ли вам портить свою карму, когда пользователь будет матерясь бегать к щитку из-за каждой перегоревшей лампочки? Поэтому не менее 10 А на освещение.
В случае КЗ, значение тока не задаётся номиналом автоматического выключателя, а обусловлено сопротивлением линии! Современные автоматы умеют ограничивать ударный ток КЗ, но от номинала автомата это практически не зависит. В случае КЗ 600 А одинаково сработают все автоматы, что на 6 А, что на 50 А...
17.11.2011 в 10:31:13
Alexiy написал : а надо ли вам портить свою карму, когда пользователь будет матерясь бегать к щитку из-за каждой перегоревшей лампочки?
Вы где такие лампочки покупаете? У меня стоит автомат 6А и никуда я не бегаю!
Alexiy написал : о вводной автомат на 50 А тогда уж вовсе бесполезен?!
Вы это кчему, об*ясните тогда для чего нужен вводной автомат?
17.11.2011 в 10:44:24
при КЗ мы получаем сверхток и любой автомат, будь-то 10 или 16 ампер, сможет раскоммутировать цепь, если только ток не превысит отключающую пособность автомата (в моем случае это 6кА). А поповоду сгорания лампочки и выбивания автомата - согласен, видел такое лично, лампочка на 220в автомат 6А.
Спасибо. Максим.