ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

16.11.2011 в 19:17:55

Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф

0
macoos
macoos
Новичок

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 19:23:15

ZIDIZ написал : Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф

сейчас занято 36 мест в щитке. меняя автомат на узо получаем нехватку одного места

Спасибо. Максим.

еще немного поправил схемку

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.11.2011 в 21:06:54

Одной линии на кухню,мало.Поставте узо 63А30мА.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

16.11.2011 в 21:21:00

В зависимости от номинала вводново автомата. Пример вводный автомат на 32 ампера то номинал узо должен быть на 40ампер после узо ставится 2 автомата по 16 ампер.Не старайтесь перегрузить узо по току которое способно пропустить через себя.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

16.11.2011 в 21:23:54

Зачем на свет кухни 16 ампер поставил нагрузка освещения кухни 3,5 квт.На освещение кухни поставь автомат на 10 ампер.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.11.2011 в 22:40:29

macoos написал : ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А... а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира... поясните где неправ.

Правы вы тут - при утечке достойной ( при пожаре, например ) сработает УЗО и потухнет сразу вся квартира. Ну её нафиг - пусть догорает ...

0
macoos
macoos
Новичок

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

17.11.2011 в 10:07:31

внимая советам очередной раз исправил схему автоматы на свет кухни и теплый пол кухни исправил, вводное узо - пусть живет. линии уже проложены, заштукатуренны и зашпатлеванны, - готовлюсь собирать щиток. очередное обновление схемы:

Спасибо. Максим.

0
Вложение
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

17.11.2011 в 10:15:35

macoos, Вы подбираете автоматы на допустимые токи по розеткам и/или кабелям, по хорошему надо бы еще учитывать и реальную мощность оборудования. Неужели у Вас на кухне или в ванной теплый пол на 3,5 кВт? А так же в кладовой суммарная мощность ламп 2 кВт? ИМХО: Ставя автомат завышенной мощности на маломощное оборудование Вы рискуете тем, что при КЗ автомат может не отработать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.11.2011 в 10:27:45

Зехер написал : Ставя автомат завышенной мощности на маломощное оборудование Вы рискуете тем, что при КЗ автомат может не отработать.

Если автомат на 10-16 А не сработает, то вводной автомат на 50 А тогда уж вовсе бесполезен?! Насчёт освещения - а надо ли вам портить свою карму, когда пользователь будет матерясь бегать к щитку из-за каждой перегоревшей лампочки? Поэтому не менее 10 А на освещение.

В случае КЗ, значение тока не задаётся номиналом автоматического выключателя, а обусловлено сопротивлением линии! Современные автоматы умеют ограничивать ударный ток КЗ, но от номинала автомата это практически не зависит. В случае КЗ 600 А одинаково сработают все автоматы, что на 6 А, что на 50 А...

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

17.11.2011 в 10:31:13

Alexiy написал : а надо ли вам портить свою карму, когда пользователь будет матерясь бегать к щитку из-за каждой перегоревшей лампочки?

Вы где такие лампочки покупаете? У меня стоит автомат 6А и никуда я не бегаю!

Alexiy написал : о вводной автомат на 50 А тогда уж вовсе бесполезен?!

Вы это кчему, об*ясните тогда для чего нужен вводной автомат?

0
macoos
macoos
Новичок

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

17.11.2011 в 10:44:24

при КЗ мы получаем сверхток и любой автомат, будь-то 10 или 16 ампер, сможет раскоммутировать цепь, если только ток не превысит отключающую пособность автомата (в моем случае это 6кА). А поповоду сгорания лампочки и выбивания автомата - согласен, видел такое лично, лампочка на 220в автомат 6А.

Спасибо. Максим.

0