17.11.2011 в 13:40:29
avmal написал : Вводной аппарат настойчиво отвергаете?
по вашему совету оставляю входное узо на лестничной площадке.
перекроил схему:
спасибо Максим.
17.11.2011 в 13:42:59
Уважаемый Максим, Вам же неоднократно писали, что суммарный ампераж автоматов после УЗО должен быть не больше ампеража самого УЗО. Я Вам перерисовал схему - её и критикуйте :)
17.11.2011 в 13:46:27
drdollar написал : суммарный ампераж автоматов после УЗО должен быть не больше ампеража самого УЗО.
дык на мей последней схеме это соблюдено.
спасибо Максим.
17.11.2011 в 13:48:31
То есть Вы свет и кондиционеры вообще без УЗО оставляете? Влажной тряпочкой протираете кондиционер? :) + а о свете без УЗО Вас спрашивал уважаемый Авмал... на холодильник АВ 6А может выбить при первом же запуске компрессора...
17.11.2011 в 13:57:04
drdollar написал : суммарный ампераж автоматов после УЗО должен быть не больше ампеража самого УЗО.
совершенно не обязательно. Глупость это. По той же логике сумма номиналов групповых автоматов не должна превышать номинал вводного автомата.
17.11.2011 в 13:59:02
:eek:
Alexiy написал : совершенно не обязательно.
Нормально, может тогда поставить только одно УЗО и будет на этом?
После таких слов аж страшно становится.
17.11.2011 в 14:06:33
Alexiy написал : Глупость это.
ну или сразу сюда:
17.11.2011 в 14:39:13
Что такое УЗО я, как ведущий инженер крупной проектной организации представление имею. Дальше что?
17.11.2011 в 14:41:23
То есть после УЗО 40/0,03 допустимо установить 4 х АВ 16А и 2 х АВ 10А ?
17.11.2011 в 14:41:24
Зехер написал : Нормально, может тогда поставить только одно УЗО и будет на этом?
Сточки зрения электробезопасности - абсолютно нормально. С точки зрения удобства эксплуатации - не идеально.
17.11.2011 в 14:43:47
drdollar написал : То есть после УЗО 40/0,03 допустимо установить 4 х АВ 16А и 2 х АВ 10А ?
Если сверху установлен автомат на 40 или 32 А - нормально.
17.11.2011 в 14:45:06
но вверху-то на 50А...
17.11.2011 в 14:49:33
но-но :) это моя схема
посл. схема ТС была такая:
хотя в принципе, после УЗО 40 нагрузка была меньше, согласен, каюсь
17.11.2011 в 14:52:41
drdollar написал : это моя схема
да, я с ней согласен и сам бы так и сделал :) Просто решил ещё раз отметить, что не нижестоящий автомат(ы) защищает УЗО, а вышестоящий автомат. Сумма номиналов нижестоящих может быть больше, т.к. установленная мощность больше расчётной в силу наличия коэффициентов неодновременности и спроса.