17.11.2011 в 16:54:50
т.е и вот это считаем электрически-безопасной, и правильной схемой?
Спасибо. Максим.
17.11.2011 в 16:55:45
macoos написал : т.е и вот это считаем электрически-безопасной, и правильной схемой?
Не совсем:)У Вас остались без защиты от сверхтоков, вводное УЗО и счетчик.
17.11.2011 в 17:11:28
Зехер написал : Не совсемУ Вас остались без защиты от сверхтоков, вводное УЗО и счетчик.
а откуда им взяться если каждая линия имеет свой автомат ?
17.11.2011 в 17:17:31
macoos написал : вот это считаем электрически-безопасной
Нет реле напряжения для защиты техники, ставить не ставить вам решать.
17.11.2011 в 17:56:31
пока остановился вот на этой схеме:
Спасибо. Максим.
17.11.2011 в 18:40:23
macoos написал : пока остановился вот на этой схеме:
Не смущает, если из-за розетки, например, это помещение ещё и без света останется? А вводного аппарата как не было, так и нет ...
17.11.2011 в 19:10:00
avmal написал : А вводного аппарата как не было, так и нет ...
а может там перед счётчиком какой рубильник есть уже? Да, свет и розетки принято разделять. То есть, из-под УЗО с розеточными группами свет вынести. Можно под отдельное УЗО, если очень уж не хочется совсем без УЗО свет оставлять.
17.11.2011 в 19:15:34
Alexiy написал : а может там перед счётчиком какой рубильник есть уже?
Вне всякого сомнения перед счётчиком что-то есть. Более того, даже после счётчика что-то есть, но речь идёт о вводном аппарате обсуждаемого щита - квартирного, а не компоновки этажного.
17.11.2011 в 19:16:40
avmal написал : Не смущает, если из-за розетки, например, это помещение ещё и без света останется?
вы про ванну или про УЗО в коридоре на лестничной площадке?
Спасибо. Максим.
17.11.2011 в 19:20:06
avmal, поясните вашу мысль, вы говорите о необходимости автомата отключающего ввод и расположенного в квартирном щитке ?
17.11.2011 в 19:41:09
господа, давайте будем реалистами:
17.11.2011 в 20:24:25
Вот имено ето авмал имеет виду.
17.11.2011 в 20:54:48
ГОСТ Р 50345-99> 3.2 Общие термины 3.2.1 сверхток (МЭС 441-11-06): Любой ток, превышающий номинальный. 3.2.2 ток перегрузки: Сверхток в электрически не поврежденной цепи. Примечание— Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению.
3.2.3 ток короткого замыкания (МЭС 441—11—07): Сверхток, обусловленный замыканием с ничтожно малым полным сопротивлением между точками, которые в нормальных условиях эксплуатации должны иметь различный потенциал. Примечание — Ток короткого замыкания может явиться результатом повреждения или неправильного соединения.
17.11.2011 в 20:58:45
drdollar написал : Вряд ли хоть один АВ 16А выбьет при протекании через него тока в 17А
А Вы проверте?
drdollar написал : ОЧЕНЬ вряд ли, что УЗО 40/0,03 сгорит при протекании через него тока в 41А, а то и в 50А.
Ну уберите дома все АВ и поставте УЗО.
drdollar написал : Что касается УЗО на освещение - лично я ставить планирую
А ПУЭ говорит в ванных это обязательно.
drdollar написал : Если же поставите щиток на 48 модулей, то в него можно поместить ещё и реле напряжения (о котором вспоминали выше) и индикатор напряжения - например светодиод-индикатор напряжения
В щиток можно запихать все что угодно, голову только на плечах надо.
17.11.2011 в 21:33:51
Ну и так на затравку ПУЭ > 7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. …Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.