17.11.2011 в 14:12:53
Поскольку из
На кухне имеем: 1) ПУНП 3x2.5 пока не подключенный к сети и болтающийся в щитке 2) ПУНП 2x2.5 подключенный к сети и ранее используемый для стиралки 3) Cтарая проводка розеток (Al).
Надо будет повесить духовой шкаф, пьезу ГАЗОВОЙ варочной поверхности, вытяжку (240 Вт), подсветку карниза кухни (около 200Вт), подсветку столешницы(пусть будет 100Вт), посудомойку (наверно 2Кв), холодильник, ТВ, тёплый пол 4квадрата (600Вт макс), микроволновку (1Кв), розетки для использования кухонной бытовой техники.
ПОКА есть возможность затянуть провода в кухню есть вопрос какие лучше, сколько и на какие провода что повесить??
17.11.2011 в 23:35:20
ПУНПу в квартире не место. Нужен ВВГ нг ls или же NYM.
18.11.2011 в 00:32:28
ок, скрытую рекламу и критику понял... )))
давайте тогда буду предлагать свои варианты, а вы уже тогда критикуйте!
NYM 3*4 от автомата (25А или 32А?)щитка на духовой шкаф, после него ПУНПом 3*2.5 на варку, вытяжку, подсветку карниза, розетки в фартуке.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)щитка на посудомойку и тёплый пол.
ПУНП 3*2.5 от автомата (16А)к холодильнику, ТВ, микроволновке.
И ещё вопрос... установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках. Посмотрел "Типовые решения по кухни" Марсик'a увидел, что там всё на розетках. В данном случае есть какие-то нормы или розетки это всего лишь дань эстетике?
P.S. Дом панелька, соответственно бетон повсюду. не хотелось бы делать 4 лишних штробы для подрозетников...
18.11.2011 в 00:49:37
zealot_moto написал : ПУНПом 3*2.5 на варку, вытяжку, подсветку карниза, розетки в фартуке.
zealot_moto написал : ПУНП 3*2.5 от автомата (16А)к холодильнику, ТВ, микроволновке.
Вы читаете что вам пишут или поболтать зашли?
web-rr написал : ПУНПу в квартире не место. Нужен ВВГ нг ls или же NYM.
18.11.2011 в 00:58:04
avmal написал : Вы читаете что вам пишут или поболтать зашли?
Он УЖЕ в квартире... его нельзя использовать?
ок...
вместо него NYM 3*2.5
18.11.2011 в 01:19:42
50А вводной в газовом доме?? что-то тут не так мне кажется...
p.s. и дайте уже мощность духовки вашей
18.11.2011 в 01:40:58
vitya написал : 50А вводной в газовом доме?? что-то тут не так мне кажется...
p.s. и дайте уже мощность духовки вашей
Модель духовки Hotpoint-Ariston FK 932 C X. НО это пока не окончательный выбор.
макс.потребляемая мощность 2800В
18.11.2011 в 02:29:46
zealot_moto написал : макс.потребляемая мощность 2800В
И почему вы четыре квадрата туда заряжаете? Как в розетке будете монтировать?
18.11.2011 в 09:33:27
zealot_moto написал : скрытую рекламу
Никакая она не скрытая.
zealot_moto написал : установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках.
Если выбрать технику заранее, можно положить с прибором на подобные утверждения.
18.11.2011 в 10:10:15
А ПРОВОДА КАКИЕ ЗАВОДИТЬ?
18.11.2011 в 10:15:05
zealot_moto написал : И ещё вопрос... установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках.
В теме про лже-электриков я уже приводил пример компетентности установщиков кухонь "Мария" (установщики если что- фирменные, т.е. типа прошли обучение): подключение варочной поверхности мощностью 7,5 кВт намеревались выполнить многожильным проводом сечением 2,5 кв мм соединив его через полиэтиленовый клеммник (под винт!) с многожильным кабелем 6 кв мм, при чём ни тот ни другой не был оконцован и они просто не знают зачем оконцовывать и не имеют такого инструмента. Так что посылайте установщиков подальше! Никаких скруток, никаких полиэтиленывых клемников. Лучше всё пускай сделает добросовестный электрик или электромонтажник.
Ни в коем случае не надо использовать ПУНП. Вам ясно указали НЕЛЬЗЯ!
18.11.2011 в 10:40:48
zealot_moto,
zealot_moto написал : установщики кухни утверждают, что вся встройка (духовка, варка, вытяжка, посудомойка) идёт с завода без вилок и монтаж нужно делать на скрутках.
Установщики кухни должны заниматься своими деревяшками, а подключение электроприборов должны выполнять электрики (это про скрутки)
zealot_moto написал : Посмотрел "Типовые решения по кухни" Марсик'a увидел, что там всё на розетках.
Вас это удивило?
zealot_moto написал : В данном случае есть какие-то нормы или розетки это всего лишь дань эстетике?
Нормы для чего? Основное и единственное назначение розеток - не эстетическое, а утилитарно практическое.
18.11.2011 в 10:46:57
web-rr написал : В теме про лже-электриков я уже приводил пример компетентности установщиков кухонь "Мария" (установщики если что- фирменные, т.е. типа прошли обучение): подключение варочной поверхности мощностью 7,5 кВт намеревались выполнить многожильным проводом сечением 2,5 кв мм соединив его через полиэтиленовый клеммник (под винт!) с многожильным кабелем 6 кв мм, при чём ни тот ни другой не был оконцован и они просто не знают зачем оконцовывать и не имеют такого инструмента. Так что посылайте установщиков подальше! Никаких скруток, никаких полиэтиленывых клемников. Лучше всё пускай сделает добросовестный электрик или электромонтажник.
Ни в коем случае не надо использовать ПУНП. Вам ясно указали НЕЛЬЗЯ!
ребят... то, что нельзя я примерно понял. что можно, а вернее что НУЖНО можете рассказать? :)
на розетки всё вешать? из мануала к духовке вычитал, что производитель рекомендует конектить к духовому шкафу вилку, а уже её в розетку. так и буду делать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.