18.11.2011 в 13:18:09
нормальный кабель. Ну или ВВГ-нг-нд (он круглый)
18.11.2011 в 13:27:36
drdollar написал : нормальный кабель. Ну или ВВГ-нг-нд (он круглый)
чё-то не могу такой найти в прайсе электромонтажа...
или лучше такой?
18.11.2011 в 14:01:05
ВВГ - черный снаружи. НИМ - белый. Читал, что севкабель у Вас - лучший производитель. Круглый или плоский - на Ваш выбор, что удобнее. НИМ потолще будет
18.11.2011 в 14:05:22
drdollar написал : НИМ - белый.
NYM - кремовый или, на худой конец, светло-серый
18.11.2011 в 14:10:52
Все они тут
П.С. У нас -нд маркируют :confused:
18.11.2011 в 14:12:38
drdollar написал : П.С. У нас -нд маркируют
LS - low smoke нд - пониженное дымообразование Один фиг, но в соответствии с нормативами - LS
18.11.2011 в 16:51:30
Начнём с простого. А кто вам разрешил вводной автомат на 50А ставить, когда "правильный" номинал в данном случае - 32А (УЗО у соседей)? У вас дом скорее всего типа II-49 (9ти этажка). С газом. Стояк реконструированный, есть нормальная трёхпроводка. у вас там нулевая шинка гниёт и плавится нафиг, а вы не замечаете? УЗОшку (штатную) убрали нафиг. Самоубийца, да?
18.11.2011 в 19:03:09
zealot_moto написал : NYM 3*4 от автомата (25А или 32А?)щитка на розетку духового шкафа, после него NYMом 3*2.5 на розетку варки, вытяжку, подсветку карниза, розетки в фартуке.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)щитка на посудомойку и тёплый пол.
NYM 3*2.5 от автомата (16А)к холодильнику, ТВ, микроволновке.
Как такой вариант?
Плохой вариант. Вы не даёте выбора, указывая лишь NYM, а это уже плохо. Второе плохо - вся первая строка. Не может автомат на 32А защитить линию, которая оканчивается кабелем 3*2,5. Это должны быть разные линии, отдельные и каждая должна иметь защиту своего номинала. Третье плохо - вторая строка. Совмещая и посудомойку и тёплый пол на одном автомате, тем более на одной линии - получаем невозможность использования обоими приборами при неисправности одного из них. Холодильник желательно (но уже не обязательно) вынести на отдельную линию.
18.11.2011 в 19:07:03
web-rr написал : при неисправности одного из них
так ведь посудомойку можно просто вынуть из розетки, а теплый пол отключить на термостате.
а чем НИМ плох?
web-rr написал : Не может автомат на 32А защитить линию, которая оканчивается кабелем 3*2,5
а с этим полностью согласен. Самого в соседней ветке упрекали за АВ 25, которым "прикрыты" обычные розетки.
18.11.2011 в 19:11:53
Cs-Cs написал : Начнём с простого. А кто вам разрешил вводной автомат на 50А ставить, когда "правильный" номинал в данном случае - 32А (УЗО у соседей)? У вас дом скорее всего типа II-49 (9ти этажка). С газом. Стояк реконструированный, есть нормальная трёхпроводка. у вас там нулевая шинка гниёт и плавится нафиг, а вы не замечаете? УЗОшку (штатную) убрали нафиг. Самоубийца, да?
Когда у меня делали ремонт ванной, туалета и прихожей с коридором, то поставили 50А автомат. Через 2года во всём подъезде что-то делали с проводкой и у соседей появились человеческие автоматы и УЗО. Кто мне запрещал 50А автомат ставить? :) Дом действительно 9ти этажка, только вот тип щас затрудняюсь назвать. Шинку замечаю. Как можно облегчить её участь? Ну из мною вышеописанного понятно, что УЗО не убиралось, его и не было...