web-rr написал : Плохой вариант. Вы не даёте выбора, указывая лишь NYM, а это уже плохо. Второе плохо - вся первая строка. Не может автомат на 32А защитить линию, которая оканчивается кабелем 3*2,5. Это должны быть разные линии, отдельные и каждая должна иметь защиту своего номинала. Третье плохо - вторая строка. Совмещая и посудомойку и тёплый пол на одном автомате, тем более на одной линии - получаем невозможность использования обоими приборами при неисправности одного из них. Холодильник желательно (но уже не обязательно) вынести на отдельную линию.
какую схему вы могли бы предложить?