Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

18.11.2011 в 10:05:06

#2725649

У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.11.2011 в 17:16:21

#2726312

Кран подпитки котла смотреть надо.

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

18.11.2011 в 18:40:18

#2726456

у них проблема кран подпитки иногда даже залипает

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

18.11.2011 в 18:57:13

#2726490

Котёл с контуром ГВС? Может, в теплообменнике микротрещина, через которую вода из контура ГВС (если таковой имеется) просачивается в контур отопления

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

18.11.2011 в 19:11:18

#2726527

как это узнать что трещина.

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

18.11.2011 в 19:37:16

#2726583

node7, значит, ГВС есть? Тогда перекрыть воду (которая идёт на ГВС) на входе в котёл и открыть кран гор.воды. Если есть микротрещина в теплообменнике, тогда давление в системе отопления будет падать (вода из системы отопления будет просачиваться в контур ГВС); но это верно если кран подпитки герметичен.

Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

18.11.2011 в 20:27:08

#2726679

Serx написал : но это верно если кран подпитки герметичен.

кран легко разбирается , может прям на клапане резиновом и видно будет причину - соринку , или что вмятинку от нее

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

18.11.2011 в 21:00:12

#2726766

Спасибо за сообщение что такое гвс?

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.11.2011 в 21:07:14

#2726776

горячая вода

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

19.11.2011 в 09:47:17

#2727488

Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Давление в нутри системы отопления не изменилось.

Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

19.11.2011 в 11:58:55

#2727609

node7 написал : У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!

Еще проверьте давление в расширительном баке котла. Для этого надо перекрыть краны отопления и слить воду с котла. автомобильным манометром проверяете давление-должно быть 1-1.2 кгс/см2.

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 15:52:16

#2727868

node7, а с краном подпитки разобрались?

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 16:15:08

#2727912

какой кран это не моя тема

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 16:37:43

#2727954

витаон, пардон, ошибочно вам адресовал сообщение; уже поправил.

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

19.11.2011 в 16:37:45

#2727956

Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 16:46:53

#2727988

да кран это сто пудов . как вы сним разбирались? там только 2 пути кран и теплообменник. если трещина, при закр кране на вх и открытии, смесителя ,наоборот будет падать давление .у вас этого нет значит кран 100пр

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 16:59:09

#2728015

Не очень-то понятно с краном подпитки. Ведь может и кран травить, и теплообменник шалить. При перекрытии воды на входе ГВС и открытом кране гор.воды давление в системе отопления, как говорит ТС, не растёт. Но тема-то началась с проблемы роста давления... Получается, может кран подпитки пропускает воду, а при открытом кране гор.воды роста давления нет, значит, "давление уходит" в контур ГВС...

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 17:08:45

#2728031

если уходит в гвс значит в со должно падать а у него стабильно итог трещин нет .

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 17:51:43

#2728116

node7 написал : Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!

ещё одни м....ки нормальный спец своим манометром всё проверит систему пресанёт на предмет связи контура гвс и со и заодно на краник даванет и всё сразу будет видно

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

19.11.2011 в 18:52:18

#2728204

С краном подпитки объясняю если котёл в нерабочем состояние день - два, давление не растёт. Давление начинает расти только когда пользующийся котлом не важно как. То либо горячей водой , то ли отоплением , то ли всё вмести!!! Насчёт трещин температура воды в системе ночью не превышала t50 градусов. Может попробовать поднять температуру?

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 18:58:42

#2728217

надо контрольным манометром померить.утечки присходят в основном на горячую . есть методы проверки т. е гидравлические испатания . остальное всё гадание на кофейной гуще к результатам не приведёт

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 19:14:28

#2728252

ещё раз закройте не входе хв кран и поползуйтесь отоплением подольше ничего не открывая . давление не растёт значит 100 пр кран подпитки. если растёт то это уже вопрос

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

20.11.2011 в 14:28:14

#2729656

Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Поднял температуру в нутри системы до 80 градусов за несколько часов давление подросло на0,1кг.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.11.2011 в 17:59:23

#2729966

надо хотябы сутки понабл. 0.1 это внорме .в бачке расш какое давл.

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

21.11.2011 в 09:28:05

#2730946

В расширительном бочке 1кг.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 10:11:38

#2730986

маловато надо на холодную слить воду и накачать 1.3-1.5

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

21.11.2011 в 15:39:06

#2731603

Приезжали с сервиса и накачивали .

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 22:23:42

#2732298

node7 написал : В расширительном бочке 1кг.

надо 1.3-1.5 на слитой системе

Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

22.11.2011 в 20:48:46

#2733930

Неужели из - за не того давления в расширительном бочке может расти давление в системе ?

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2011 в 20:54:15

#2733949

у вас рост постоянный или до какого то предела. сбросник срабатывал? из за бачка только колебания в пределах 1 кг если неверное давление. Если пустой то рост большой в разы. а самое главное проверка и накачка только в пустой системе