19.11.2011 в 16:46:53

да кран это сто пудов . как вы сним разбирались? там только 2 пути кран и теплообменник. если трещина, при закр кране на вх и открытии, смесителя ,наоборот будет падать давление .у вас этого нет значит кран 100пр

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 16:59:09

Не очень-то понятно с краном подпитки. Ведь может и кран травить, и теплообменник шалить. При перекрытии воды на входе ГВС и открытом кране гор.воды давление в системе отопления, как говорит ТС, не растёт. Но тема-то началась с проблемы роста давления... Получается, может кран подпитки пропускает воду, а при открытом кране гор.воды роста давления нет, значит, "давление уходит" в контур ГВС...

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 17:08:45

если уходит в гвс значит в со должно падать а у него стабильно итог трещин нет .

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 17:51:43

node7 написал : Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!

ещё одни м....ки нормальный спец своим манометром всё проверит систему пресанёт на предмет связи контура гвс и со и заодно на краник даванет и всё сразу будет видно

0
Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

19.11.2011 в 18:52:18

С краном подпитки объясняю если котёл в нерабочем состояние день - два, давление не растёт. Давление начинает расти только когда пользующийся котлом не важно как. То либо горячей водой , то ли отоплением , то ли всё вмести!!! Насчёт трещин температура воды в системе ночью не превышала t50 градусов. Может попробовать поднять температуру?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 18:58:42

надо контрольным манометром померить.утечки присходят в основном на горячую . есть методы проверки т. е гидравлические испатания . остальное всё гадание на кофейной гуще к результатам не приведёт

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2011 в 19:14:28

ещё раз закройте не входе хв кран и поползуйтесь отоплением подольше ничего не открывая . давление не растёт значит 100 пр кран подпитки. если растёт то это уже вопрос

0
Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

20.11.2011 в 14:28:14

Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Поднял температуру в нутри системы до 80 градусов за несколько часов давление подросло на0,1кг.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.11.2011 в 17:59:23

надо хотябы сутки понабл. 0.1 это внорме .в бачке расш какое давл.

0
Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

21.11.2011 в 09:28:05

В расширительном бочке 1кг.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 10:11:38

маловато надо на холодную слить воду и накачать 1.3-1.5

0
Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

21.11.2011 в 15:39:06

Приезжали с сервиса и накачивали .

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.11.2011 в 22:23:42

node7 написал : В расширительном бочке 1кг.

надо 1.3-1.5 на слитой системе

0
Аватар пользователя
node7

Местный

Регистрация: 17.11.2011

Саратов

Сообщений: 15

22.11.2011 в 20:48:46

Неужели из - за не того давления в расширительном бочке может расти давление в системе ?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2011 в 20:54:15

у вас рост постоянный или до какого то предела. сбросник срабатывал? из за бачка только колебания в пределах 1 кг если неверное давление. Если пустой то рост большой в разы. а самое главное проверка и накачка только в пустой системе