Medtech написал : Это получится с чердака? а на чердаке выхлоп общей вентиляции есть?
Холодный чердак это единое пространство над квартирой. Верхние плиты П-образные (крыша) имеют уклон от наружных стен к водосливной воронке. Потолочная плита со стороны ХЧ присыпана шлаком. Высота от 1200мм до 1600мм. Ни каких коммуникаций на ХЧ не выведено. Пока живут голуби.
Medtech написал : 50мм минваты (лучше 100) на чердаке над своей квартирой с проложенными мостками для хождения, посчитайте цену, потолок это самое тёплое место помещения.
Для утепления ХЧ лучше всего пенопласт и залить стяжкой, что бы можно было по ней ходить. Думал утеплить пенопласто-бетоном (шарики пенопласта с цементом смешиваются и заливается. Но ручным миксером эту смесь не приготовить только бетономешалка. Для начала нужно убрать шлак. Когда то прикидывал ценовую политику хотелки получалось порядка 1500-2000$. Прибавка в экономии газа окупится не раньше 10 лет. По этому и отложил решение вопроса. Законы гондураса в плане как бы обустройства на ХЧ собственного помещения, местный коррупционер (по другому их просто назвать нельзя) от архитектуры трактует только с точки зрения взятки (для того что бы как бы привести ХЧ в нормативные показатели по теплопроводности и закрыть доступ на ХЧ для голубей кроме их там ни кто не бывает, нужно согласие всех жителей дома Человек с первого этажа первого подъезда должен дать согласие утеплять или нет ХЧ человеку с последнего этажа последнего подъезда Типа такого).
Вчера заклеил часть вентиляционной решетки. Опрокидывание тяги при не работающем котле исчезло. Но как котел включается так постепенно опрокидывание возобновляется.
В магазине на первом этаже так же установлено индивидуальное отопление. Но котел турбированный правда но вентиляционный канал Ф150 выведен по стене выше кровли. интересно какая там тяга получается.