12.06.2010 в 00:01:03
Митрич написал : Возникла мысль вывести отвод тройника прямо в вентиляционную шахту подвала – благо она проходит рядом.
Если вы имеете ввиду то, что понял BV,- он ПРАВ. Нельзя выводить вентиляцию канализации в вентиляционную шахту. Причины здесь довольно подробно обсуждали надавно в похожей теме. Месяца три назад. Я же вёл речь КОНКРЕТНО,- об Одном Способе решения проблемы "Запаха" путём установки Воздушного Клапана.
13.06.2010 в 18:45:50
2 BV и Mazaika Т.к. меньше всего хочется перекладывать свою проблему на соседей, вариант вывода вентиляционного отвода канализации в вентиляционную шахту подвала из списка возможных решений вычеркиваю :) Попробую с ВК, а если не поможет – с устройством, рекомендованным Technik-san.Спасибо за предупреждение.
23.12.2010 в 10:22:13
Частный дом, второй этаж. К вертикальному канализационному стояку подведены под углом друг к другу 90гр две магистрали: от душевой и сборная(две мойки и унитаз). Всё из пластика, водяные замки - гофра. При смыве воды в унитазе, из душевой доносится клокочущий звук и распространяется неприятный запах. Как я понимаю, в стояке создаётся временно воздушное давление от поступления воды из бачка и происходит "пробивание" водяного замка в душевой. Есть ли какие-нибудь клапаны для стравливания воздуха из магистрали(большая часть проходит за пределами жилой зоны под скатом кровли), или всё-таки работать над водяными замками?
23.12.2010 в 10:35:02
Прямые врезки канализации под 90* в горизонтальные трассы запрещены нормативно, поэтому и проблемы со сливом, косые тройники на соединениях под 45* и уклон 3см на м/пог для 50мм трубы избавят от этих проблем
23.12.2010 в 10:37:36
Tehnik-san написал : Прямые врезки канализации под 90* в горизонтальные трассы
Не поняли: в стояк, стандартная головка, в одну сторону 5см, в другую около 15см. Магистрали к стояку идут с наклоном.
23.12.2010 в 11:07:50
bombadil написал : от душевой и сборная(две мойки и унитаз)
вот эти трассы и должны соединяться именно косыми тройниками, а при прямых горизонтальных врезках происходит направленный в разные стороны сливной поток
23.12.2010 в 11:11:18
тройники там косые. Как всё-таки с проблемой справится?
23.12.2010 в 11:14:51
значит уклон нарушен , либо отсутствует фановый стояк на крышу , а вообще то фотка или схема не помешали бы для более предметного обсуждения
23.12.2010 в 11:29:24
Tehnik-san написал : отсутствует фановый стояк на крышу
23.12.2010 в 11:35:17
bombadil написал : можно подробнее?
можно и подробнее : см. СНиП 2.04.01-85*
*17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3 " скатной кровли ............................ 0,5 " эксплуатируемой кровли .................... 3 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1 Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.*
23.12.2010 в 11:35:34
похоже, мне вот что нужно