Подскажите, какими проводами делать разводку внутри ящика? Меняю щит- на ящик со счетчиками и автоматами, ввод в квартиру алюминий, внутри квартиры пока алюминий но планирую постепенно менять на медь и линии на водонагреватель и стиралку уже медь.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2006 в 01:11:04

Как можно подсказать сечение провода, если не знаешь какая мощность отпущена на квартиру? Можно сделать и 1,5 квадрата, можно и 6 квадратов ...

0
Аватар пользователя
Никитин

Местный

Регистрация: 14.11.2005

Москва

Сообщений: 61

21.07.2006 в 08:00:47

Уважаемый ! Попробуйте составит набросок проекта. Какие у Вас есть и будут эл. потребители свыше 0,5 квт, опредилите места повышенной опасности, где необходимо установить УЗО (ванная комната, кухня,подвал). Как правило сеть освещения прокладывается медным прводом сечением !.% кв.мм, а розеточная сеть 2,5 кв.мм. На стриральную машину и водонагреватели (особенно проточные) прокладываются отдельные линии. А проводку лучше менять на медь сразу меньше проблем. Я думаю у Вас в лучшем случае дом, а не усадьба Абрамцево. С уважением Никитин

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

21.07.2006 в 09:26:05

maxx написал : Подскажите, какими проводами делать разводку внутри ящика?

Медными (по новым ПУЭ - никакого Al в щитах!). ПВ-1, например. Сечения выбираются от тока. Сечения можно выбирать по ПУЭ, можно по приведенной табличке.

0
Вложение
Аватар пользователя
smittt

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

21.07.2006 в 14:51:29

Автоматы соединяете фазной шиной ( гребёнкой ), а остальные связи проводом ПВ сечением 6 квадратов с обжатыми концами, обжимаются обжимными гильзами. И замените вводной алюминий на медь, возьмите кабель ВВГ 2х6 или 3х6, если захотите защитный проводник. А внутри квартиры только медь. Алюминий --- зло.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

28.07.2006 в 12:26:28

Slawa написал : ПВ-1, например

smittt написал : а остальные связи проводом ПВ

А как же ГОСТ ? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2433&highlight=%E3%EE%F1%F2+51628-2000+%F2%F0%E5%E1%F3%E5%F2

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

28.07.2006 в 13:14:04

Юрка

И что теперь, одножильные кабели искать чтоли? А я, дикий человек, :( двухжильный кабель использовал, благо место позволяет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2006 в 13:22:47

Провод ПВ изготавливается по ГОСТ6323-79 и изоляция рассчитана на 750В.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

28.07.2006 в 13:37:59

avmal написал : Провод ПВ изготавливается по ГОСТ6323-79 и изоляция рассчитана на 750В.

А как же информация на сайте ? http://www.volgacable.ru/haract.sasp?cable_type_id=8&cable_id=86 Кроме того на самом проводе ПВ (не мелкого сечения) написано 450 В.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

28.07.2006 в 13:54:06

avmal написал : Провод ПВ изготавливается по ГОСТ6323-79

http://ruscable.ru/info/cable/ust-1.html "Провода марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ выпускаются в соответствии с ГОСТ 6223-79" "Провода марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ, ПБППз предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В"

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2006 в 14:00:07

Ну, вы тоже нашли эталон кабельной продукции - Волгакабель. Загляните в сам ГОСТ или на сайт Подольсккабель. Кстати, заводы, выпускающие кабель ВВГ, не все выпускают ПВ, хотя, на первый взгляд, технология похожа. На жилы ВВГ требования на изоляцию попроще.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

28.07.2006 в 14:02:43

Юрка написал : А как же ГОСТ?

А также, как и был. Не хочу даже заморачиваться и выяснять, какое именно напряжение названо в ГОСТе (номинальное рабочее на 50 Гц, испытательное или еще какое-то), какое именно из них приводит производитель на ПВ1 (может оказаться разное для разных заводов), просто фигня это. Сказано ПВ1 - все, никаких сусликов!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2006 в 14:22:46

Хочу ответить в тему - все щиты я монтирую проводом ПВ-1. ПВ-3 не проходит, поскольку его надо оконцовывать. Гребенки для квартирных боксов тоже не подойдут - вспомните, как соединяются УЗО с автоматами.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

28.07.2006 в 15:32:34

avmal написал : ПВ-3 не проходит, поскольку его надо оконцовывать.

Могу продать пресс-клещи и наконечники. Сможете оконцовывать :)

avmal написал : Гребенки для квартирных боксов тоже не подойдут - вспомните...

Вспомнил. У меня дома сделано гребёнкой :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

28.07.2006 в 15:58:56

avmal написал : Гребенки для квартирных боксов тоже не подойдут - вспомните, как соединяются УЗО с автоматами

Почему? Одного производителя обычно соединяются.