23.11.2011 в 23:03:04
Vovtchik написал : ни разу не встречал проектов в которых проводка в стяжке выполняется в гофротрубе.
Опыт большой у человека, чего Вы? :) В гофротрубе не бывает. Бывает просто в гофре, в гофрошланге, в неметаллической трубе.
23.11.2011 в 23:08:39
Кстати да, очень интересно чем же гофра сама по себе так несвоместима со стяжкой, с нетерпением жду подробностей.
PS Сменяемость в гофре достижима (если нужна), механическую защиту тяжелая гофра предоставляет, тем более в стяжке.
23.11.2011 в 23:29:43
alex7912 написал : распределительные коробки
Не пробовали без этих "распределительных" обойтись ??? Все коммутации, при необходимости можно выполнить в установочных коробках.....
23.11.2011 в 23:37:52
Alex-tag написал : Кстати да, очень интересно чем же гофра сама по себе так несвоместима со стяжкой, с нетерпением жду подробностей.
PS Сменяемость в гофре достижима (если нужна), механическую защиту тяжелая гофра предоставляет, тем более в стяжке.
Тем и несовместима,что смысла в ней никакого.Гофра на фото предназначена не для защиты от механических повреждений,а в качестве самозатухающего материала.Нужна она в стяжке? Пробовали менять проводку проложенную в гофре?Или вы теоретик?Попробуйте.Удачи!
web-rr написал : Опыт большой у человека, чего Вы? В гофротрубе не бывает. Бывает просто в гофре, в гофрошланге, в неметаллической трубе.
А вы,бы,что-нибудь дельное подсказали.Так,только пустомельство какое-то.
4Серый написал : а в ПВХ-трубе встречали?
Да практически повсеместно разводка полом или в металлических или ПВХ трубах.
24.11.2011 в 00:00:17
Vovtchik написал : практически повсеместно разводка полом или в металлических или ПВХ трубах.
а какой маркой провода?
24.11.2011 в 00:05:04
4Серый написал : а какой маркой провода?
От наличия финансов зависит :) Можно ПВ,а можно и кабелем ВВГ,NYM
24.11.2011 в 00:15:40
Vovtchik написал : Можно ПВ,
я как раз к ПВ и подводил.именно под него в проекте и закладывают или тяжёлую ПВХ-гофру или ПВХ-трубу.ВВГ,NYM можно и так ложить.ПУЭ не запрещает.просто в стенах заказчик ещё нормально воспринимает замоноличенный кабель без гофры и труб,а вот в полу нет.поэтому для собственного же успокоения идёт на доп.траты
24.11.2011 в 00:19:52
4Серый написал : поэтому для собственного же успокоения идёт на доп.траты
Так и я про тоже
24.11.2011 в 00:30:17
не партесь! скрутки в полу под стяжкой не допустимы. Вообще соединения проводов в не доступном месте не допустимы! провода соединяются в расп коробках, щитах или в монтажных коробках выключателей и розеток. в вашем случае гофра не нужна. провод ВВГнг при условии, что после стяжки в эти места не будут забивать гвозди...(((( или провод в трубе. труба выполняет защитную функцию от механич повреждений и возможность когда-нибудь (т.е. лет через --цать провод перетянуть). из своего опыта скажу: провода нынче не перетягивают. с советских времен металич или пластик. трубы забиты раствором и провод не выдернуть...(((( как и не протянуть туда стальку...(((как правило тянут новые по новой трассе, а те оставляют как есть. только отключают. Электрика не гоните. Заодно и научится. пусть переделает!
24.11.2011 в 07:46:05
CAMPER написал : Так недопустима или не желательна?
А вы думали о том как будут выглядеть эти распаечные коробки в случае протечки воды в помещении ? :)
24.11.2011 в 08:03:51
DmKa написал : выглядеть эти распаечные коробки
Какие могут быть распаечные коробки в полу? В жилом секторе.
24.11.2011 в 15:09:27
Vovtchik написал : Тем и несовместима,что смысла в ней никакого.Гофра на фото предназначена не для защиты от механических повреждений,а в качестве самозатухающего материала.Нужна она в стяжке?
Как раз таки в качестве защиты от механических повреждений и ложат. На случай растрескивания, намокания стяжки и т.п. Ну и чтобы не повредили кабели на полу пока стяжка не залита. И с этой функцией гофра вполне справляется.
Vovtchik написал : Пробовали менять проводку проложенную в гофре?Или вы теоретик?Попробуйте.Удачи!
А Вы сами пробовали ее менять? Хоть в гофре, хоть в трубе - результат будет приблизительно одинаков - хрен Вы ее поменяете. Для того, чтобы сделать ее сменяемой придется толстую трубу брать. И повороты делать с большим радиусом...
24.11.2011 в 15:16:56
Вообще, из практики, кабель или провода когда ведь меняют? После того, как они сгорели :). А когда они от перегрузки, или короткого горят, плавится их изоляция. И хрен их вытащишь...и фиг там протянешь новые...идеальные условия должны быть, и не больше одного изгиба...и это, в метал трубе... Все эти разговоры о сменяемости проводки...выполненные в гофре, туфта полная. После того как кабель там сгорит, ничего вы не поменяете.
23.11.2018 в 15:48:03
тема давняя, но все же. Апнем наверх. Кто какие ЗА и ПРОТИВ видит в укладке кабеля в пол, в гофре? Вроде из всего прочитанного понял, что расп.коробки в стяжке недопустимы, однако, ничего ведь страшного нет в том, чтобы допустим все стационары (плита, с/м, и т.д.), которые делить не надо пустить в гофре сразу до прибора под полом?
23.11.2018 в 17:48:13
kuminov_artem написал: однако, ничего ведь страшного нет в том, чтобы допустим все стационары (плита, с/м, и т.д.), которые делить не надо пустить в гофре сразу до прибора под полом?
kuminov_artem, однако ничего страшного не будет, если пустить кабель под полом и без гофры.