да нет,у нас вроде инормы ввели в нулевых- что менее 35 кв мм --медь... в строительствах.
24.11.2011 в 18:37:28
да нет,у нас вроде инормы ввели в нулевых- что менее 35 кв мм --медь... в строительствах.
24.11.2011 в 18:37:51
Уважаемый ТС, Ваш вводный кабель, как выше уже намекали не выдерживает той нагрузки, которую Вы от него требуете. Кроме того, скорее всего срок его эксплуатации безнадежно истек, что только увеличивает проблему.
Если Ваши соседи адекватные и умеренно платежеспособные товарищи, попробуйте убедить их скинутся (средствами и подписями) и заменить вводный кабель аж до... где у Вас там ввод в дом.
24.11.2011 в 18:38:23
нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов
24.11.2011 в 18:41:00
kasim006 написал : провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика.(всё что на нём видно).
ваши слова
24.11.2011 в 18:41:50
kasim006 написал : нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов
Вот и говорю что интересная ситуация. Нужно фото.
24.11.2011 в 18:42:08
ТС, а чем Вы разводку по квартире сделали?
24.11.2011 в 19:01:51
по квартире 2*2,5 медь на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .
24.11.2011 в 19:08:27
kasim006 написал : горит вводной кабель
kasim006 написал : проблема в кабеле или как??
kasim006 написал : кабель тоже старый, алюминевый,
kasim006 написал : провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика
kasim006 написал : на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .
Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан... Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...
24.11.2011 в 19:11:30
Alex___dr написал : Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан... Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...
какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу