а что тагда значит "после счетчика - новая медь кроме мощьных потребителей?" или таки счетчик в щит перенесли? у меня обычно от счетчика и идет вводной провод на квартиру- до вводного автомата в щите.
24.11.2011 в 21:12:07
а что тагда значит "после счетчика - новая медь кроме мощьных потребителей?" или таки счетчик в щит перенесли? у меня обычно от счетчика и идет вводной провод на квартиру- до вводного автомата в щите.
24.11.2011 в 21:17:50
бывают квартиры в старом фонде счётчики стоят прямо в квартирах
24.11.2011 в 21:28:26
Тема называется " Горит вводной кабель", какой смысл обсуждать, что подключено потом?
24.11.2011 в 21:32:46
это попытка выяснить какой естьт вводной кабель-- до счетчика,или от счетчика к щитку ...
24.11.2011 в 21:35:18
kasim006 написал : повторяю, входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет) а после счётчика новая медь ВВГ 2*2,5
Новую медь двухжильную тоже выкидывайте - нужна трёхжильная.
24.11.2011 в 21:49:28
интересный тут диалог складывается ))))))
25.11.2011 в 00:56:54
avmal написал : Новую медь двухжильную тоже выкидывайте - нужна трёхжильная.
Читайте полностью тему:земли нет и не предвидется((((((((((( за чем 3 жылы??? для лишних расходов????
25.11.2011 в 00:58:39
Почему Вы решили, что не предвидится? Российские Пуэ предписывают при реконструкции класть трехжильный даже без "земли" - зазор на будущее
25.11.2011 в 01:01:17
счётчик стоит в квартире, предыдущим хозяином он был обьеденён с автоматом и пемещён на кышку деревяного яшичка, в котором соеденяются все провода с счётчиком.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу