28.11.2011 в 14:20:01
Поискал на форуме похожие темы. Темы с такой проблемой существуют, но сто процентного решения для себя так и не нашел. Поэтому подниму тему еще раз и просьба сильно не пинайте и к поисковикам не отправляйте.
Итак проблема. Из крана вода постоянно идет вперемежку с воздухом, т.к. последний этаж, то воздуха в водопроводном кране хватает. Варианты решения:
Вообщем п.1 и п.2 понятен. По п.2 - неприемлемо, просто некуда ставить. Непонятен п.3, и возможно ли скомбинировать? А так же, какой воздухонакопитель брать, какой воздухоотводчик надежнее?
Вообщем народ, кто что может сообщить по этой проблеме... Всем заранее спасибо за ответы.
28.11.2011 в 14:47:51
Скорее всего дело в низком напоре. Из-за этого растворенные газы начинают выделяться из воды на верхних этажах. Если так, что ЖЭК вряд ли поможет, даже если захочет.
28.11.2011 в 15:32:06
vovikz написал : Скорее всего дело в низком напоре. Из-за этого растворенные газы начинают выделяться из воды на верхних этажах. Если так, что ЖЭК вряд ли поможет, даже если захочет.
Я тоже так думаю, но вот не знаю на сколько 2 атмосферы низко или нет, но бывает опускается до 1,3. Ну а ночью доходит до 3, но вот воздуха как раз больше всего ночью.
VladJ написал :
- Комбинировать п.1 и п.2 - первое что пришло на ум. Возможно уменьшить объем воздухонакопителя до приемлемых размеров и не будет фонтанирования через клапан (в последнем не уверен).
Да и я тоже хотел бы так сделать, да вот страшновато соседей снизу залить.
28.11.2011 в 16:26:09
VladJ написал : Я тоже так думаю, но вот не знаю на сколько 2 атмосферы низко или нет, но бывает опускается до 1,3. Ну а ночью доходит до 3, но вот воздуха как раз больше всего ночью.
Это где? На входе в дом, на этаже? И Какой этаж?
28.11.2011 в 16:30:15
artem 16 5 этаж 5-этажки. Ввод в квартиру.
28.11.2011 в 16:40:57
Повысительный насос в доме есть? - при неправильной установке и настройке автоматики, может подсасывать воздух. И как часто это происходит?
VladJ написал : посоветовали использовать вместо воздухонакопителя толстую трубу. Если так можно, то какого диаметра брать трубу?
Для стояка 1/2, 3/4 достаточно трубы диаметром 70-80 мм и длиной около метра. Ставите как удобнее - вертикально в угол, под потолок горизонтально. Главное соблюсти три условия: 1) отвод в квартиру ниже воздухосборника. 2) ввод стояка снизу 3) выпуск воздуха сверху.
28.11.2011 в 17:06:38
если воздуха больше ночью, то это не насос подсасывает, а именно из воды растворенный газ выходит. Ночью меньше разбор - больше времени , чтобы мелкие пузырьки (муть) собрались большие пузыри и пробки
28.11.2011 в 21:01:53
artem 16 написал : Повысительный насос в доме есть? - при неправильной установке и настройке автоматики, может подсасывать воздух.
Насос есть - Grundfos UPA 15-90 - но ведь это не насосная станция. Стояк - 1". Он просто не сможет высосать оттуда всю воду так чтобы забирать от других потребителей вместе с водой еще и воздух. И еще, эту версию я отсек давно. Я его просто отключил - все осталось по старому, как пузыри в воде были так они и остались. Да и vovikz подтверждает что это не работа повысительного насоса.
artem 16 написал : И как часто это происходит?
Если Вы про плюющийся кран, то обычно по утрам - всегда и в большом количестве. Вечером - в малом количестве и реже.
artem 16 написал : Для стояка 1/2, 3/4 достаточно трубы диаметром 70-80 мм и длиной около метра. Ставите как удобнее - вертикально в угол, под потолок горизонтально. Главное соблюсти три условия: 1) отвод в квартиру ниже воздухосборника. 2) ввод стояка снизу 3) выпуск воздуха сверху.
У меня остался от водопровода ~70см отрезок 3/4" медной трубы. Если сделать ей, то хватит? Более толстую будет проблематично поставить. И еще вопрос по поводу размеров и диаметра трубы - это личный опыт?
28.11.2011 в 23:17:35
VladJ написал : У меня остался от водопровода ~70см отрезок 3/4" медной трубы. Если сделать ей, то хватит?
Если только стояк нарастить, и сверху воздухоотводчик поставить.
VladJ написал : вопрос по поводу размеров и диаметра трубы - это личный опыт?
Да, из опыта эксплуатации объектов, особенно где часть систем на зиму сливается. Проектом предусмотрены подобные уширения на трубопроводах с воздухоотводчиками. При диаметре труб 80-100 мм ставятся примерно 300 мм участки, либо на переходе стояка в лежак, либо на лежаках, воздух скапливается в верхней части уширения, откуда периодически удаляется. Там где подобных устройств нет приходится периодически травить воздух вручную. Что особенно "геморройно" при запуске систем.
29.11.2011 в 11:29:39
artem 16 написал : Если только стояк нарастить, и сверху воздухоотводчик поставить.
А зачем надращивать стояк, почему не надрастить ввод в квартиру? Купил сегодня вот такой воздухоотводчик на 1/2". Пойдет? Почему спрашиваю, очень не хочется залить соседей, а я так понимаю что прецеденты есть. :(
29.11.2011 в 14:19:38
VladJ написал : очень не хочется залить соседей, а я так понимаю что прецеденты есть. :(
А может тогда завести трубу с насаженным на неё воздухоотводчиком в специально сделанный канализационный тупик? Чтобы если уж польется, то в каналью.
Или разместить этот воздухоотводчик, скажем, в бачке унитазном (над водой, конечно). С тем же эффектом.
29.11.2011 в 16:15:28
AlexCrush написал : Или разместить этот воздухоотводчик, скажем, в бачке унитазном (над водой, конечно). С тем же эффектом.
Идея хорошая, сделать слив (если что) в бачок унитаза. :) Только вот если сделать так, то как понять, что воздухоотводчик уже не работает и подтравливает (сбрасывает) воду в бачок?
29.11.2011 в 16:31:26
NikolaBY Вы считаете что будет столько литься воды? :eek:
29.11.2011 в 17:18:49
VladJ Вы же читали о "фотнанировании" :) Столько конечно не будет, если воздухоодводчик начинает барахлить, то выражается это в неторопливом покапывании. Это если именитый. А с "нонейм" и до фонтана недалеко.